星三角启动90千瓦的消防泵,启动瞬间电流290A,这正常吗
威武的草稿本
2022年07月13日 09:05:15
只看楼主

对于90KW的消防泵一般都是采用三相异步电动机来拖动,并且在启动时都不采用直接启动,现在大部分都使用如下三种启动方式,例如使用变频器启动或者用软启动器启动,有的单位为了节省开支在很多场合还会使用星三角降压启动。 90千瓦的消防泵星三角启动时的启动电流值的估算 至于题目中所讲的90KW电机使用星三角启动时,它的启动电流应该是多少呢?要回答这个问题我们先要知道90千瓦电机的额定工作电流是多少,因为全压启动时是额定电流的四倍到七倍之间。在回答这个题目之前我特意查询了一下90KW三相电机的一些具体参数,比如对于90KW,它的型号是Y280M-4的三相异步电动机,其额定电流是164个电流。我们按照四倍来计算的话,在三角形全压启动时它的启动电流应该是:164X4=656A,在改为星型启动时,它的启动电流是三角形全压启动电流的三分之一,也就是656/3=218.6A。若按七倍的话满压启动电流为164X6=1148A,改为星型启动时的电流为1148/3=383A.由此可见,对于星三角启动的90千瓦电机,当它在星型启动时它的启动电流范围应该在219个电流到383个电流之间都应该是正常的,对于题目中所说的启动瞬间电流是290个电流,这个电流值是处于这个范围内的,因此这个启动电流值应该是正常的。

对于90KW的消防泵一般都是采用三相异步电动机来拖动,并且在启动时都不采用直接启动,现在大部分都使用如下三种启动方式,例如使用变频器启动或者用软启动器启动,有的单位为了节省开支在很多场合还会使用星三角降压启动。

90千瓦的消防泵星三角启动时的启动电流值的估算

至于题目中所讲的90KW电机使用星三角启动时,它的启动电流应该是多少呢?要回答这个问题我们先要知道90千瓦电机的额定工作电流是多少,因为全压启动时是额定电流的四倍到七倍之间。星三角启动电路的一些思考

通过回答这个问题我们可以得出以下几点体会,第一点是通过星三角启动可以用较小的电源容量去启动较大的电动机;第二点是采用星三角降压启动后,电动机正常运行时它的定子绕组必须是三角形连接的。第三点是采用星三角降压启动后电动机的转矩会下降的厉害,一般只有原来的三分之一,因此只能用在轻载的场合。最后一点就是关于启动时从星型转换到三角型时的转换时间的设定。在转换时间确定上我们一般用一句 “容量开方乘以二,积数加四单位秒” 口诀来大致调节时间继电器的延时时间。比如按题目90KW的电机,时间继电器调整的时间应该为2X√90+4=23S,也就是说对于90KW的电机从星型启动开始到转换为三角形全压运行,这个转换的延时时间最好在23秒。因此我们的时间继电器延时时间应该调为23秒。

相关推荐

APP内打开