12G901-1 中4-26悬挑板阳角上部钢筋放置出现严重错误
yiriqianli
yiriqianli Lv.2
2014年12月13日 17:05:38
只看楼主

本帖最后由 yiriqianli 于 2014-12-13 22:04 编辑 各位大侠,12G901-1 图集中4-26悬挑板阳角上部钢筋放置出现了原则性的错误。2号受力钢筋的位置应该是上1,但是图中标示是上2。按理来说,受力钢筋应该在最外层的。图中1b钢筋也应该是上1的位置。还有请教一下,我觉得1b、2b钢筋没有必要加上去啊。

本帖最后由 yiriqianli 于 2014-12-13 22:04 编辑

各位大侠,12G901-1 图集中4-26悬挑板阳角上部钢筋放置出现了原则性的错误。2号受力钢筋的位置应该是上1,但是图中标示是上2。按理来说,受力钢筋应该在最外层的。图中1b钢筋也应该是上1的位置。
还有请教一下,我觉得1b、2b钢筋没有必要加上去啊。

QQ截图20141213220409.png

免费打赏
设计小兵
2014年12月13日 21:28:53
2楼
建议楼主最好贴个图出来,方便各位讨论
回复
yiriqianli
2014年12月16日 09:38:11
3楼
没有人回答吗,只好自己顶一顶啊
回复
偷地雷的
2014年12月16日 10:37:13
4楼
顶你一下,我也有这个电子版的,可是是合集,竟然没有这几页,郁闷。还得找全的。你这个我看不清,不过好像确实有问题。简单说就好比悬挑板,板面筋,受力筋必然在外侧,分布在内侧。他这个我看不清,也没看明白,文字说明没看全。
回复
co1441105838819
2016年01月06日 14:17:23
5楼
顶顶顶你顶顶顶你顶顶顶你
回复
hbbls
2016年05月20日 13:48:18
6楼
图集是对的
1、2号筋双向都是悬挑,最外层只能是一个方向的钢筋;
1b、2b号筋不可少,否则在梁宽范围悬挑筋不足。