【每周交流会25期】普通动力负荷能否和普通照明负荷设置在同一楼层配电箱内?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年10月14日 10:57:00
只看楼主

本期主题由版主无影提供,谢谢支持! 别忘了点我订购淘专辑哦,每场交流不再错过!



本期主题由版主无影提供,谢谢支持!





别忘了点我订购淘专辑哦,每场交流不再错过!





未命名1.png


未命名2.png

修马赫
2014年10月14日 15:09:13
2楼
我是菜鸟,随便写的,不对的请指出来啊!
1.负荷等级相同,实际中可以这样做的,但最好是分开,单独引动力线,毕竟照明和动力分开为好;
2.不合理,计量混乱了;
3.从各户的总配电箱配电,因为负荷不大,没必要单独弄个箱子出来。
回复
powertower3232
2014年10月15日 09:56:02
3楼
1.公共区域风机不多,设置一条独立动力线正好;
2.不合理,控制不方便;
3.从各户配电箱内取电,问题不大;

哈哈,纯粹来学(pian)习(qian)的,配电很少做。
回复
只是两袖清风
2014年10月15日 10:10:58
4楼
现在小区里就一个配电房的,很多都是接在这个配电房内,用户进行就一个回路,空调与照明都在这个回路上用电,目前还没听说过有什么重大问题出现。我觉得前人已经给了答案了。
回复
合十
2014年10月15日 10:24:32
5楼
照明负荷100KW,vrv100KW,总面积不清楚到底指的约有四五千平方还是一千平方。不管哪种,还是分开做箱子比较合理。
1:有利于电气安全管理,像这种场所恐怕电气维修人员素质不会太高。
2:便于维护,控制。空调换季季节空调照明开启时间不会一样。
公共区域建议设总空调配电箱,商场变化较大,以后好调控整改。出售部分建议从出售配电箱取电,容易维护。
回复
lanjunhui
2014年10月15日 15:56:50
6楼
1.不建议将动力与照明共用,照明要求较高的场所应当避免。作为设计人员,应考虑其使用性能。
2."公共区域新风机从为私人区域服务的空调配电箱中配电是否合理?"不知道私人区域服务的空调配电箱具体是什么,若是各层空调VRV主机(为出租或出售区域服务)配电箱,负荷等级相同,则均是动力配电,从其配电箱引出合理。考虑电费问题,可单独计量。
3.“出租(出售)区域的空调室内机(风机盘管)是否有必要专设动力配电箱或可从各户的总配电箱配电?”认为可以。
风机盘管电量小,且从用电计量考虑,应从户配电箱配电。
以上为个人拙见,若有错误,请各位指正。:)
回复
qyjzdq2009
2014年10月15日 17:39:07
7楼
性质要区分电费计价不能搞混乱,2控制使用维护方便 3根据整体和现场考虑
回复
mente521
2014年10月16日 14:35:13
8楼
1、公共区域新风机是否可以利用普通照明配电箱配电而不专设普通动力干线?(建议用空调配电箱取电)
2. 公共区域新风机从为私人区域服务的空调配电箱中配电是否合理?(不合理,后期物业收电费无法计量)
3. 出租(出售)区域的空调室内机(风机盘管)是否有必要专设动力配电箱或可从各户的总配电箱配电?(不需要专设动力线,风机盘管用电量很小,在每户的照明箱内取电即可)
回复
jianzhudianqic
2014年10月17日 05:22:02
9楼
路过学习了!!!
回复
丶城北徐工
2014年10月17日 09:56:34
10楼
1.公共区域 照明和动力最好分开 设置两个配电箱。如果合用的话 ,动力发生故障导致总箱跳闸 灯全部熄了 ,非常不方便。
2.公共区域新风机不能从为私人区域服务的空调配电箱出。 私人区域空调用电需要分开计费,和公共区域混用不合理。
3.出租区域的空调内机可以从各户的总配电箱配电。方便电费计量
总的来说 私人区域 各区域设置电表箱 照明和空调合用; 公共区域照明和动力分开设置总箱
回复
请输入
2014年10月17日 10:10:03
11楼
路过学习了