关于普通灯具兼做应急照明的供电方式 求解
qq_1401438193595
2014年07月12日 10:31:07
来自于照明工程
只看楼主

那不带蓄电池的灯具 做应急照明灯时采用双电源+EPS供电还是单独采用双电源即可?或者可否采用单电源+EPS供电方式?求解啊



那不带蓄电池的灯具 做应急照明灯时采用双电源+EPS供电还是单独采用双电源即可?或者可否采用单电源+EPS供电方式?
求解啊

qq_1401438193595
2014年07月12日 10:34:19
2楼
我是新手 求各位大师详解啊 在线等
回复
云飘飘
2014年07月13日 12:59:41
3楼
1、都可以。《民用建筑电气设计规范》:EPS宜由双回路供电。
2、普通灯应符合防火要求,满足国家消防认证,灯具控制采用双控开关带强制启动线。
回复
qq_1401438193595
2014年07月17日 10:46:30
4楼
云飘飘 发表于 2014-7-13 12:59 1、都可以。《民用建筑电气设计规范》:EPS宜由双回路供电。2、普通灯应符合防火要求,满足国家消防认证, …第二条是说要在现场加强起开关(单路双控)么?
回复
bjkny
2014年07月18日 05:27:29
5楼
为你提供一种产品的选择吧。
http://bbs.co188.com/thread-8945808-1-1.html
回复
bjkny
2014年07月18日 05:30:54
6楼
回复

相关推荐