大家给看看这到底是啥问题
a88235822
a88235822 Lv.2
2014年08月13日 15:05:08
来自于PKPM
只看楼主

********************************************************************** * 楼层抗剪承载力、及承载力比值 * ********************************************************************** Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比 ----------------------------------------------------------------------

**********************************************************************
* 楼层抗剪承载力、及承载力比值 *
**********************************************************************

Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比

----------------------------------------------------------------------
层号 塔号 X向承载力 Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y
----------------------------------------------------------------------
14 1 0.1021E+05 0.1272E+05 1.00 1.00
13 1 0.1141E+05 0.1449E+05 1.12 1.14
12 1 0.1282E+05 0.1584E+05 1.12 1.09
11 1 0.1414E+05 0.1705E+05 1.10 1.08
10 1 0.1576E+05 0.1900E+05 1.11 1.11
9 1 0.1670E+05 0.2009E+05 1.06 1.06
8 1 0.2203E+05 0.2527E+05 1.32 1.26
7 1 0.2321E+05 0.2650E+05 1.05 1.05
6 1 0.2690E+05 0.3044E+05 1.16 1.15
5 1 0.1875E+05 0.2254E+05 0.70 0.74
4 1 0.2534E+05 0.2881E+05 1.00 1.00
3 1 0.2382E+05 0.2735E+05 0.54 0.53
2 1 0.2797E+05 0.3015E+05 1.17 1.10
1 1 0.2896E+05 0.3015E+05 1.04 1.00
X方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.54 层号: 3 塔号: 1
Y方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.53 层号: 3 塔号: 1
从4层开始就不正常了,这原因到底是什么啊。
a642425106
2014年09月14日 20:59:23
3楼
刚度突变吧
回复
xuesediekong
2014年09月15日 11:18:59
4楼
层间受剪承载力比:主要为限制结构竖向布置的不规则性,避免楼层抗侧力结构的受剪承载能力沿竖向突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2,高规4.4.3及相应的条文说明;对于形成的薄弱层应按高规5.1.14予以加强。
层间受剪承载力比不满足时的调整方法:
1、程序调整:在SATWE的“调整信息”中的“指定薄弱层个数”中填入该楼层层号,将该楼层强制定义为薄弱层,SATWE按高规5.1.14将该楼层地震剪力放大1.15倍。
2、人工调整:如果还需人工干预,可适当提高本层构件强度(如增大柱箍筋和墙水平分布筋、提高混凝土强度或加大截面)以提高本层墙、柱等抗侧力构件的抗剪承载力,或适当降低上部相关楼层墙、柱等抗侧力构件的抗剪承载力。
如果结构竖向较规则,第一次试算时可只建一个结构标准层,待结构的周期比、位移比、剪重比、刚度比等满足之后再添加其它标准层;这样可以减少建模过程中的重复修改,加快建模速度。
回复
富强168
2014年09月25日 08:50:29
5楼
层间受剪承载力比:主要为限制结构竖向布置的不规则性,避免楼层抗侧力结构的受剪承载能力沿竖向突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2,高规4.4.3及相应的条文说明;对于形成的薄弱层应按高规5.1.14予以加强。
回复