空调冷水机组-空调螺杆式冷水机组试运转调整
xinhunxiangshou
2014年07月17日 10:31:58
来自于中央空调
只看楼主

柯伊梅尔提示,空调在投入使用前,首先要确保的就是其质量,如果空调的质量不过关,将在使用中带来各种问题。要想让空调的质量上不出现问题,当然就需要对空调的各个部件进行试运转调整,以及时的发现问题及时的解决。下面,柯伊梅尔就给大家介绍空调冷水机组中,螺杆式冷水机组的试运转调整。 空调冷水机组试运转:冷水机组试运转不具备条件 冷水机组试运转前必须具备相应的条件。如果盲目进行机组的试运转,不但不能顺利进行,而且还会造成机组的损坏。

柯伊梅尔提示,空调在投入使用前,首先要确保的就是其质量,如果空调的质量不过关,将在使用中带来各种问题。要想让空调的质量上不出现问题,当然就需要对空调的各个部件进行试运转调整,以及时的发现问题及时的解决。下面,柯伊梅尔就给大家介绍空调冷水机组中,螺杆式冷水机组的试运转调整。
空调冷水机组试运转:冷水机组试运转不具备条件
冷水机组试运转前必须具备相应的条件。如果盲目进行机组的试运转,不但不能顺利进行,而且还会造成机组的损坏。
螺杆式机组试运转前要做好相应的准备工作,具体如下:
1 、螺杆式冷水机组安装后,将联轴器孔内橡胶传动芯子取出,使电动机与螺杆压缩机分开,检查电动机的转向是否符合设备技术文件的要求。首次通电后,空转电动机要注意旋转的方向,一般是面向电动机伸出的轴观察旋转方向,各种类型的螺杆压缩机要求的转向液不尽相同,有的顺时针,有的逆时针。因此,在确定电动机的转向时必须符合设备文件技术中的明确规定。
2 、联轴器能减轻启动冲击和振动,并能吸收较小的平行或角度方向的错位。联轴器重新安装后必须重新校正,应使电动机与主机轴线同轴,其不同轴度要符合相关技术文件的规定。
3 、检查油泵的转向,应按泵体所示的方向旋转。
4 、要检查制冷系统的自动调节与安全保护装置的动作灵敏可靠性,各参数给定值要整定正确。
5 、机组抽空实验合格后,用透明塑料管一头连接加油阀使管内充满规定牌号的冷冻润滑油,另一端放到油桶内,利用真空吸油至设备技术文件规定的数量,使油位保持在视油镜的1/2~3/4 处。当真空吸油达不到要求时,按设备技术文件的要求关闭有关阀门,开启油泵冲入至要求的油量为止。
空调冷水机组试运转:冷水机组试运转的程序或方法不正确
冷水机组试运转应按规定的操作程序进行。运转过程中有关参数应符合设备技术文件的规定,试运方法必须正确,否则会对机组造成损坏。
螺杆式机组试运转的程序、方法应按下列要求进行:
1 、操作程序:启动油泵→油压上升→滑阀处于零位→开启供液阀→启动压缩机→正常运转后增能至100% →调整压缩阀。
2 、机组运转中润滑参数应符合相关技术文件的规定,排气参数也应符合相关技术文件的规定。
3 、机组设有手动能量调节阀和自动调节的电磁阀组,可进行手动和自动调节。试运转时,电磁阀组应断电,用手动能量调节阀(又叫四通阀),进行增负荷或减负荷调节,检查滑阀移动是否正常。当采用能量自动调节的电磁阀时,手动能量调节阀应处于定位位置。
4 、压缩机运转一段时间后,应做段时间的全速运转,对压缩机进行测定和观察各部位的压力、电动机运转电流、主机机体与轴承处的温度,并倾听机组运转是否有无异常声音。
5 、机组手动运转正常后,可投入自动运转,连续运转时间为8~24H
6 、停止运转。对于长期停止运转,应先在停车前关闭供液阀,然后进行停车。停车后应关闭所有的阀门,拧紧封帽,可将制冷剂抽入钢瓶内。润滑油抽出后并检查油质性能,关闭冷却水、冷冻水阀,并将冷凝器和蒸发器内的水放净,防止冬季将设备冻裂。
做好空调各相关部件的试运转工作,才能及时的发现问题及时的解决,这样才能使空调正式投入使用时给使用者带来极致的使用效果。当然,除了需要对螺杆式冷水机组进行试运转调整外,其他的相关设备也需要对其进行试运转,以保障空调的使用效果。

相关推荐

APP内打开