墙身水平钢筋代替YBZ体积配箍率的讨论
高处能胜寒
2014年07月08日 12:47:20
只看楼主

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-8 13:10 编辑 用满足要求的墙身水平钢筋可以代替约束边缘构件积配箍率,但墙身水平钢筋计入体积配箍率的比例不能超过30%,详高规7.2.15。在计算体积配箍率时会出现两种情况,分开说明: 1、当墙身水平钢筋强度级别和边缘构件的箍筋及拉筋的强度级别相同时: 这是最简单的,按高规7.2.15的公式要求算出边缘构件体积配箍率最低要求。然后就是根据实际配筋算出实际配箍率,只要实际配箍率大于按高规公式7.2.15的计算结果即可,对于墙肢不与墙体相连(即L形边缘构件中某一肢的外侧没有剪力墙)的情况,若水平筋出现计算配筋,箍筋还应满足计算配筋的要求,这里不再详说了。

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-8 13:10 编辑

用满足要求的墙身水平钢筋可以代替约束边缘构件积配箍率,但墙身水平钢筋计入体积配箍率的比例不能超过30%,详高规7.2.15。
QQ截图20140708120643.png

在计算体积配箍率时会出现两种情况,分开说明:

1、当墙身水平钢筋强度级别和边缘构件的箍筋及拉筋的强度级别相同时:
这是最简单的,按高规7.2.15的公式要求算出边缘构件体积配箍率最低要求。然后就是根据实际配筋算出实际配箍率,只要实际配箍率大于按高规公式7.2.15的计算结果即可,对于墙肢不与墙体相连(即L形边缘构件中某一肢的外侧没有剪力墙)的情况,若水平筋出现计算配筋,箍筋还应满足计算配筋的要求,这里不再详说了。

2、当墙身水平钢筋强度级别和边缘构件的箍筋及拉筋的强度级别不同时:

这种情况下应该尽量避免,其实也是很好避免的,假设真的出现了这种情况,在计算实际配箍率的时候就会出现麻烦,比如墙身水平筋HPB300,而箍筋却是HRB400,在这种情况下计算实际体积配箍率有两种情况:
a:不管钢筋强度等级,直接算出两种钢筋实的体积来计算体积配箍率,计算方法和上面的提到的第1点的计算方法一样。
b:将HPB300级钢筋按强度进行折减,计算出等效长度,再按等效长度计算体积配箍率,例:HPB300钢筋长1000mm,折算成HRB400级等效长度=1000x270/360=750mm。然后再进行体积配箍率的计算,PS:我是用这种方法进行计算的。


小伙伴们,你们在墙身水平钢筋强度级别和边缘构件的箍筋及拉筋的强度级别不同且需要墙身水平钢筋计入边缘构件体积配箍率时,你们的体积配箍率是怎么计算的呢?请大家分享你们的经验,谢谢。

QQ截图20140708120643.png

免费打赏
sixmun
2014年07月11日 16:50:14
32楼
能说我们一直不考虑水平筋做箍筋的贡献嘛,(甲方郁闷中。。。)
回复
wgsych
2014年07月12日 09:03:19
33楼
共同学习下
回复
zhangpengfei5014
2014年07月12日 15:23:35
34楼
很不错的问题讨论
回复
jzg001
2014年07月15日 11:02:06
35楼
都是用的级别相同的
回复
whf-86
2014年07月16日 15:39:53
36楼
貌似这个要看图审的
回复
hjbhaihao
2014年07月19日 17:28:47
37楼
学习一下,看看大家的讨论结果
回复
mmw_0_0
2014年07月21日 12:55:39
38楼
体积配箍率与钢筋强度有关,并为线型关系。钢筋强度不同时,等效长度和等效钢筋面积都可以。
回复
msjtmzx
2014年07月21日 16:23:59
39楼
小面片 发表于 2014-7-9 10:42 ρ1*fyv1+ρ2*fyv2≥λv *fcρ=ρ1+ρ2这应该是正解,跟楼主说的等效长度是一回事。
回复
shibo_lv
2014年07月21日 19:35:42
40楼
很不错的资料
回复
celestehoo
2014年07月23日 15:18:32
41楼
比较疑问的是总的体积配箍率到底什么配箍率,是根据计算要求的最小配箍率还是实际配筋的总体配箍率? 求指导!!!!!