冷却水泵这样安装可以吗??
宝贝佳林
宝贝佳林 Lv.13
2014年07月04日 11:14:27
只看楼主

冷却水泵这样安装可以吗??

冷却水泵这样安装可以吗??

ALIM5834.JPG


ALIM5836.JPG


ALIM5838.JPG


ALIM5839.JPG

oyyishan
2014年07月04日 13:12:25
2楼
1、板换进出口缺支架
2、吊顶两个保温管、一根不锈钢管、一根不保温管支架跨度太大,而且支架直接焊在钢结构柱上,钢结构上不允许焊接的
3、水泵出口没有止回阀
4、水泵进水管好像没有支架(图片角度不对,看不太清)
5、送风罩的单独吊架没安装
6、板换蒸汽凝结水丝扣连接不妥,每停一次蒸汽丝扣就会漏水,维修频繁
回复
zmgu99
2014年07月07日 15:48:51
3楼
水泵怎么没减震
回复
zmgu99
2014年07月07日 15:49:35
4楼
水泵怎么没减震
回复
zangaidetianshibb
2014年07月07日 15:55:23
5楼
谢谢楼主分享!
回复
浩叔聊机电
2014年07月07日 17:31:25
6楼
您好!
看到第一张图时,感觉特灵的离心机组应该在400--600冷吨左右,而冷却水泵的体积(按体积可以分辨出流量和杨程)比较小。
看到第二张图时,板换上有过滤器的管路是否为蒸汽回水管,若是,1、蒸汽管路上还是不要用生料带;2、蒸汽回水应做旁通管,一旦疏水器故障或维修时,可打开旁通管。
最后一张图,右边的冷却水泵上 可曲挠橡胶软管变形了(竖向力偏大)。
回复
zhanglianggxw
2014年07月08日 08:33:57
7楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-7-7 17:31 您好!看到第一张图时,感觉特灵的离心机组应该在400–600冷吨左右,而冷却水泵的体积(按体积可以分辨出 …我觉得下面有压力表那个才是蒸汽回水不过你说的右边那个挠性接头变形确实大了,说明竖向力过大,一旦破损,更换很难另外蒸汽管道不需要保温吗?我们用的都是冷水,不知道蒸汽管道用不用
回复
zangaidetianshibb
2014年07月08日 08:59:15
8楼
谢谢楼主分享!
回复
jyh060552
2014年07月08日 09:07:28
9楼
学习了,谢谢分享!
回复
宝贝佳林
2014年07月08日 09:37:42
10楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-7-7 17:31 您好!看到第一张图时,感觉特灵的离心机组应该在400–600冷吨左右,而冷却水泵的体积(按体积可以分辨出 …观察的很仔细,我换没有注意这个橡 胶接头被压。
回复
宝贝佳林
2014年07月08日 09:38:24
11楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-7-7 17:31 您好!看到第一张图时,感觉特灵的离心机组应该在400–600冷吨左右,而冷却水泵的体积(按体积可以分辨出 …图片上的机组是特灵的水源热泵机组
回复

相关推荐

APP内打开