室外消火栓水泵22KW,室内消火栓水泵37KW,自动喷淋灭火水泵45KW,需用多大的发电机?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2014年06月27日 15:51:24
只看楼主

有一工程,室外消火栓水泵22KW(一用一备),室内消火栓水泵37KW(一用一备),自动喷淋灭火水泵45KW(一用一备),用柴油发电机做备用电源,请教各位,该用多大的柴油发电机?谢谢。

有一 工程 ,室外消火栓水泵22KW(一用一备),室内消火栓水泵37KW(一用一备),自动喷淋灭火水泵45KW(一用一备),用 柴油发电机 做备用 电源 请教 各位,该用多大的柴油发电机?谢谢。
电气交流
2014年06月27日 17:06:22
2楼
选择一个主用250kW的,这样比较保险,具体要看相关参数和计算了。
回复
电气交流
2014年06月29日 03:23:43
3楼
电气交流 发表于 2014-6-27 17:06 选择一个主用250kW的,这样比较保险,具体要看相关参数和计算了。这就是直接启动,软启动选择这么大,设计师有毛病了。
回复
云飘飘
2014年06月29日 06:10:06
4楼
如果是全部降压启动,那么计算下来至少大于160KW。
回复
电气交流
2014年06月29日 09:47:58
5楼
我是怀疑有些人不会选择柴油发机组,还有消防设备不要软启动。