自动喷淋灭火系统消防水池相关问题
lvjilianga
lvjilianga Lv.2
2011年01月15日 10:02:35
只看楼主

自动喷淋灭火系统消防水池相关问题6层的民用建筑,底下2层位桑拿,属于娱乐场所必须设喷淋,中危险1级,结构为砖混砌体,二级耐火等级,我是小白,问点傻问题问题1:一般消防喷淋系统设置屋顶水箱+稳压泵,是属于临时高压系统还是稳压系统,(当然,他这个结构屋顶设不了水池了),在什么情况下必须设屋顶水箱问题2:市政供水压力甲方未提供,但是小县城的供水压力3公斤左右,说不准没有呢,尤其是在用水高峰期,但是喷淋系统的水压网上介绍说是0.4Mpa左右,那应该不够吧,一般这样的工程是不是必须要设消防水池

自动喷淋灭火系统消防水池相关问题
6层的民用建筑,底下2层位桑拿,属于娱乐场所必须设喷淋,中危险1级,结构为砖混砌体,二级耐火等级,我是小白,问点傻问题
问题1:一般消防喷淋系统设置屋顶水箱+稳压泵,是属于临时高压系统还是稳压系统,(当然,他这个结构屋顶设不了水池了),在什么情况下必须设屋顶水箱
问题2:市政供水压力甲方未提供,但是小县城的供水压力3公斤左右,说不准没有呢,尤其是在用水高峰期,但是喷淋系统的水压网上介绍说是0.4Mpa左右,那应该不够吧,一般这样的工程是不是必须要设消防水池

就两层小桑拿,在民用建筑里,做喷淋,消防喷淋用水6*160/60=16 是不是还要*1.3=20.8,也就是喷淋用水就要21L/s?那消防用水量是按这栋大楼的消防用水还是按桑拿会所的来
不管怎么说都超过25了吧,水池是不是肯定要设的????
麻烦各位高手了,我很穷
黑面神猴
2011年02月25日 10:01:07
2楼
1、屋顶消防水箱在一般情况下都是需要设置的,但你的情况不属于一般情况,因为屋顶做不了水箱嘛,可以选择在泵房里面设置稳压泵作为稳压系统
2、消防水池肯定是需要做的,大小是通过室内消火栓和喷淋的用水量叠加算出来的,消火栓按2h考虑,喷淋按1h考虑
如果市政水压能满足室外消火栓的压力要求可以不考虑室外消防用水量,如果不能满足,则需要考虑室外消防用水量
3、建议你仔细研究一下《建筑防火规范》
回复

相关推荐

APP内打开