超过50米的高层公建中只有3层高的楼梯间是否要加压送风?
xuwei988
xuwei988 Lv.4
2014年06月19日 15:15:22
来自于通风排烟
只看楼主

我现在做一个高层办公楼的项目,有24层,90多米高,底下1至3层是商场,有2部楼梯间是专为底下3层服务的,这2部楼梯间只3层高,是否也需要做加压送风呢?我觉得这2部楼梯间应该可以做成封闭楼梯间,开窗自然通风的。请有经验的前辈们指点一下。

我现在做一个高层办公楼的项目,有24层,90多米高,底下1至3层是商场,有2部楼梯间是专为底下3层服务的,这2部楼梯间只3层高,是否也需要做加压送风呢?我觉得这2部楼梯间应该可以做成封闭楼梯间,开窗自然通风的。请有经验的前辈们指点一下。
张光仁__水暖
2014年06月19日 16:05:34
2楼
这个问题我一直也不确定,高于50m的一类建筑,楼梯间的服务高度不够50m 要不要一定做加压送风,我也很明白这个问题,规范说的也不是很明白,一直也不敢确定,你提了这个问题,希望有经验的前辈多回答,我也好好关注,我个人的理解只服务底层几层的应该可以不用加压送风了。
回复
张光仁__水暖
2014年06月19日 16:26:14
3楼
个人觉得规范的高度应该理解成楼梯间的服务高度,服务高度不够50m的 有自然排烟条件,应该是可以采用自然排烟的。
回复
zb5606614
2014年06月19日 17:01:00
4楼
高规6.2.2,采用封闭楼梯间即可
回复
顺时钟
2014年06月20日 09:22:51
5楼
我觉得还是要做防烟楼梯间的,建筑要加防烟前室~~要是商场楼梯在裙楼部分做封闭楼梯间还是可以的,要是在主楼下面,那就要按一类公建做机械加压送风。
回复
叨叨精
2014年06月20日 15:49:27
6楼
sssssssssssssssssssssss
回复
missli_4sina.com
2014年06月20日 16:16:16
7楼
这种情况我们一般都加的
回复
张光仁__水暖
2014年06月20日 16:58:44
8楼
我觉得还是可以不加 能满足就可以 毕竟只服务地下几层
回复
顺时钟
2014年06月20日 17:26:33
9楼
本帖最后由 sssjjw 于 2014-6-20 17:27 编辑 张光仁__水暖 发表于 2014-6-20 16:58 我觉得还是可以不加 能满足就可以 毕竟只服务地下几层不加这是单从通风上的理解,但作为建筑专业,高规6.2.1和6.2.2很明确说明了防烟楼梯间和封闭楼梯间的设计要求。楼主的这种情况应该是一类公建,需要设计为防烟楼梯间,再根据高规8.2.1,不采用自然排烟,而是设置机械排烟措施还是较为合理的。
回复
夜海入梦
2014年06月20日 17:39:45
10楼
观点与楼上相同。建议做机械排烟措施
回复
shibushi1983
2014年06月24日 20:04:31
11楼
一并上了吧。
回复

相关推荐

APP内打开