有什么规范规定剩余电流动作保护器的动作电流和动作时间?
我爱拼搏
我爱拼搏 Lv.11
2014年03月07日 09:49:13
只看楼主

有什么规范规定剩余电流动作保护器的动作电流和动作时间?GB13955-92中第4.1.2规定动作电流不超过30mA,但没用规定动作时间是多少,有什么规范对这个动作时间做了规定呢?

有什么规范规定剩余电流动作保护器的动作电流和动作时间?
GB13955-92中第4.1.2规定动作电流不超过30mA,但没用规定动作时间是多少,有什么规范对这个动作时间做了规定呢?
gdx8785
2014年03月07日 10:26:08
2楼
GB13955-2005 第5章。。。
回复
boeing_s
2014年03月07日 10:41:13
3楼
GB6829-2008剩余电流动作保护电器的一般要求
第11页
回复
lingxuct
2014年03月07日 10:41:32
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-7 10:43 编辑

这个是否还有用,过期了也应有新的版体:
中华人民共和国国家标准

漏电电流动作保护器 UDC 621.316.91
(剩余电流动作保护器) .014.6
GB 6829—86
Residual current operated protective devices

国家标准局1986-09-03发布 1987-07-01实施

里面有:
5.2.7 漏电保护器的分断时间
间接接触保护用漏电保护器的最大分断时间,如表1。
表1
I△n
(A) In
(A) 最 大 分 断 时 间(s)
I△n 2I△n 5I△n
≥0.03 任何值 0.2 0.1 0.04
≥40* 0.2 — 0.15
*适用于漏电保护组合器。
直接接触补充保护用漏电保护器的最大分断时间如表2。
表2
I△n
(A) In
(A) 最 大 分 断 时 间
(s)
I△n 2I△n 0.25A
≤0.03 任何值 0.2 0.1 0.04
延时型漏电保护器延时时间的优选值为0.2、0.4、0.8、1、1.5、2s。
注:延时型漏电保护器只适用于间接接触保护,I△n >0.03A。

GB13955-2005中也有:
漏电延时.JPG
回复
lingxuct
2014年03月07日 10:53:54
5楼
GB13955-2005上还有这段话:5 剩余电流保护装置的选用
5.1 剩余电流保护装置的技术条件应符合GB 6829,GB 14048.2 ,GB 14287,GB 16916,GB 16917等
有关标准的规定,并通过中国国家强制性产品认证。
5.2 剩余电流保护装置的技术参数额定值,应与被保护线路或设备的技术参数和安装使用的具体条件
相配合。

可参照GB6829、GB14048.2、GB14287、GB16916|GB16917
回复
greenwater1
2014年03月07日 10:55:46
6楼
6.4.3 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应小于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。


3.1.11 剩余电流动作保护电器的选择,应符合下列规定:
1、除在TN-S系统中,当中性导体为可靠地地电位时可不断开外,应能断开所保护回路的所有带点导体;
2、剩余电路动作保护电器的额定剩余不动作电流,应大于在负荷正常运行时预期出现的对地泄露电流;
3、剩余电流动作保护电器的类型,应根据接地故障的类型按现行国家标准《剩余电流动作保护电器的一般要求》GB/Z6829的有关规定确定。


(Ⅴ)用剩余电流动作保护器的附加保护
5.1.12 额定剩余动作电流不超过30mA剩余电流动作保护器,可作为其他直接接触防护措施失效或使用者疏忽时的附加防护,但不能单独作为直接接触防护措施。

以上50054
保人 30mA,保物 300mA。 上下级配合之类的GB/Z6829。没有细看,
回复
xieengineer
2014年03月07日 11:13:27
7楼
路过,学习了!;P
回复
我爱拼搏
2014年03月07日 16:02:41
8楼
感谢各位大神的回复
回复
潜水艇
2014年03月07日 22:04:41
9楼
谢谢楼主分享.....
回复
feiwenyangyang
2014年03月08日 10:16:47
10楼
路过学习了......
回复
攻城师68350
2014年12月11日 16:33:58
11楼
多谢分享啊!
回复

相关推荐

APP内打开