配电室做气体灭火,排风按照几次换气次数计算?
mage780705
Lv.12
2014年02月25日 23:45:41
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
如题,按照技术措施,平常是6次,事故通风是12次,那我们平常是按照12次选择风机应该没有问题吧。
如题,按照技术措施,平常是6次,事故通风是12次,那我们平常是按照12次选择风机应该没有问题吧。
免费打赏
陈大亮
2020年02月10日 10:12:54
42楼
6次就行,高了无意义
回复