空调风管机安装相关问题请教?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2014年02月13日 01:01:36
只看楼主

本帖最后由 xyzpilot 于 2014-2-13 01:04 编辑 如附件图片所示,请问各位是否有问题谢谢。1.室内机和风管连接这间的帆布软件最长多少呢,规范有明确规定吗?(感觉照片中的软接有点长,如图片11)2.风管和出风口处的百叶连接处,可以如图片这样直接用帆布软接和百叶连接吗?是不是需要先向下做一段铁皮风管在加软接呢,帆布长度有要求吗?(如图片22)请教各位指教图片中的空调安装标准做法是怎样的?,谢谢!

本帖最后由 xyzpilot 于 2014-2-13 01:04 编辑

如附件图片所示,请问各位是否有问题谢谢。
1.室内机和风管连接这间的帆布软件最长多少呢,规范有明确规定吗?(感觉照片中的软接有点长,如图片11)
2.风管和出风口处的百叶连接处,可以如图片这样直接用帆布软接和百叶连接吗?是不是需要先 向下做一段铁皮风管在加软接呢,帆布长度有要求吗? (如图片22)
请教各位指教图片中的空调安装标准做法是怎样的?,谢谢!


12.JPG


22.JPG

免费打赏
lianggong118
2014年03月03日 10:06:01
62楼
30公分左右,最好做双层帆布软接,单层的很容易结露
回复
lang12ai3
2014年03月03日 23:22:35
63楼
很多项目都没接帆布软接,惭愧啊~~~
回复
林中空气
2014年03月05日 08:43:52
64楼
学习了!!!!
回复
浩叔聊机电
2014年03月05日 09:09:24
65楼
供参考!!!!!!!
回复
浩叔聊机电
2014年03月05日 09:10:32
66楼
供参考!!!!!!!
回复
lukekd
2014年03月05日 09:19:56
67楼
软连接不能作变径连接吧
回复
shengze_brave
2014年03月06日 09:06:52
68楼
讨论的很好,学到不少
回复
zj_2006
2014年03月06日 17:16:23
69楼
帆布有点过长,规范不大于30cm
回复
hcc08203010102
2014年03月08日 10:58:31
70楼
学习了。。。。。。。。。。。。
回复
sl179002628
2014年03月09日 13:19:29
71楼
学习一下,有启发!