请教变压器后备保护问题!
qhg2000
qhg2000 Lv.2
2007年09月24日 16:21:40
来自于变压器
只看楼主

一台35/10KV主变,配置差动保护,高后备保护,低后备保护请问高后备保护的电压闭锁是采用高压侧电压还是低压侧电压,有什么规程规定没有?

一台35/10KV主变,配置差动保护,高后备保护,低后备保护

请问高后备保护的电压闭锁是采用高压侧电压还是低压侧电压,有什么规程规定没有?
免费打赏
sunwei7980
2007年09月24日 18:01:24
2楼
一般的高后备和低后备都是过流保护,
高后备的电压闭锁当然采用高压侧的电压闭锁,
这个闭锁,在我们的系统中都是6OV右左
规定好象没有这个
回复
lingxuct
2007年09月25日 13:17:14
3楼
电压闭锁过流保护的低电压定值,是根据所在系统情况计算得出的,系统不同,定值也不同,只要能区别是正常工作电流还是故障电流,这个低电压定值越高,系统运行中故障对系统的影响越小。所以,不能用规范来规定。(发现很多人不考虑实际情况,只问规范如何,有点让人烦!)
回复
xiangzhime
2007年09月25日 16:37:42
4楼
个人经验

降压变的话,一般考虑用低压侧电压做复压以提高灵敏度
回复
chengfuchun70
2008年06月27日 16:44:23
5楼
1、高后备过流保护电压取高压侧,低压侧后备取低压侧,不可接反,否则,当系统故障时保护拒动
回复

相关推荐

APP内打开