变压器主保护和后备保护动作时的跳闸情况?
wzxgcy
wzxgcy Lv.2
2008年06月07日 17:44:49
来自于变压器
只看楼主

变压器主保护动作时跳各侧开关,如是分段接线,要不要先跳高低压侧的分段开关?内桥接线的情况呢?后备保护动作时的情况呢?谢谢!

变压器主保护动作时跳各侧开关,如是分段接线,要不要先跳高低压侧的分段开关?内桥接线的情况呢?
后备保护动作时的情况呢?谢谢!
免费打赏
lingxuct
2008年06月08日 22:39:01
2楼
没有完全看明白楼主的意思,但明白“变压器主保护动作”“要不要先跳高低压侧的分段开关?”
不明白“分段接线”的意思。猜想:内桥结线主变分列运行时,主变主保护动作,是不是先(自动)合母分(楼主说的“分段开关”),再跳开主变的两侧开关。(假设是这个意思,其目的是不让故障主变所带负荷突然停电!?)

首先明确地告诉你:不能!且万万不能这样做,如果这样做,其后果是两台主变全跳光!!!

实际运行中保护动作情况应该如下:
1、主保护动作,就是主变差动保护跳开与主变直接相关的断路器(楼主说的跳变压器两侧开关);
2、BZT动作,主变跳闸后,主变所带低压侧母线发生低电压,低电压继电器与进线断路器(辅助常闭接点和另一段进线断路器辅助常开接点)接通母分断路器合闸。

为什么不能先合母分的分析:
当主变故障时,主变两侧都会有电流流向故障点(可能不理解:为什么负荷侧电流会倒流向主变),按继电保护的原则,应快速切除故障设备(越晚对系统影响越大);如果先合母分开关,另一台主变(或另一段进线)会受故障影响,可能是过流或接地保护动作,发生两进线同时跳闸!!其结果是没保住故障变压器所带段,反而把没故障的一段也给跳了!
回复
dep500n
2008年06月08日 23:04:41
3楼
无论是单母分段接线、内桥接线。主保护是保护变压器本体及区内,所以主保护跳开与主变相连的开关,如果是分段接线主保护是不跳分段开关的,而后备保护往往不单单保护区内故障,所以是要跳开分段开关的,比如高压侧后备保护过流保护,一时限跳分段,二时限跳本侧,三时限跳全部开关。再比如是双母四分段接线,主变高后备的出口也要满足能够跳开三个分段开关。
回复
wzxgcy
2008年06月09日 10:54:21
4楼
谢谢两位
回复
pzzyh123
2008年06月11日 13:26:01
5楼
主保护是保护变压器本体及区内而设置,所以主保护跳开与主变相连的两侧或三侧开关,如是分段接线主保护是不跳分段,而后备保护往往不单单保护区内故障,所以是要跳开分段开关的,比如高压侧后备保护过流保护,一时限跳分段,二时限跳本侧,三时限跳全部开关。
回复
gao2158
2008年06月22日 07:35:42
6楼
主保护动作应该直跳与本变压器有关的断路器,如果是后备保护则可能跳跳母联开关,如变压器高压侧零序电流。内桥接线因为桥断路器实际上是变压器的一个断路器因此主保护肯定要跳。