喷淋系统干式报警阀的水力损失有多少?急
wyg003
wyg003 Lv.2
2004年11月18日 11:59:25
只看楼主

喷淋系统干式报警阀的水力损失有多少?湿式的又是多少。谢谢大家,请赐教

喷淋系统干式报警阀的水力损失有多少?湿式的又是多少。谢谢大家,请赐教
print1982
2004年11月18日 13:12:47
2楼
报警阀的局部水头损失H=SQ2(2是平方,那个小2我打不来),S为比阻值,Q为通过报警阀的流量(L/S),干式报警阀DN150(我只有150的数据)的比阻值S=0.00160(单位不好打就略了),H的单位是m水柱。自己算吧。
回复
wei-zhs
2004年11月18日 14:27:33
3楼
干式这么多啊,湿式的一般按0.02MPA考虑的!
回复
linyinong
2004年11月18日 16:22:11
4楼
查手册!
回复
gdbmw
2004年11月18日 16:47:13
5楼
老大,报警阀的水头损失有那么重要吗?
回复
wxy2003
2004年11月18日 16:58:03
6楼
每个厂家的样本上都有,自己找找就是了。说实话没什么大用处!
回复
times
2004年11月18日 19:30:54
7楼
湿式0.1Mpa
回复