定比减压阀在泡沫水喷淋系统中的应用
骑白马的刺猬
2023年06月07日 09:18:48
只看楼主

某地下汽车库,设计采用闭式泡沫-水喷淋系统,按中II危险级,选用3%的水成膜泡沫。 闭式泡沫-水喷淋系统设计工作原理: 在准工作状态下,为减少响应时间,泡沫罐至比例混合器管道充满泡沫液,泡沫罐出口管道设置 定比减压阀 (减压比例2:1),比例混合器出泡沫液压力低于水压,泡沫液不能进入消防水管,无法混合;当发生火灾时,闭式喷头玻璃球达到动作温度爆破,系统侧管网内的水向爆破的玻璃球喷头流动,报警阀打开,从报警口流出的水经延迟器后驱动水力警铃报警,压力开关动作,同时一部分水流向泡沫液控制阀,泡沫液控制阀开启,定比减压阀作用失效,正常压力的泡沫液与消防水在比例混合器处混合形成合格的泡沫混合液,流向已经爆破的喷头实施灭火。


某地下汽车库,设计采用闭式泡沫-水喷淋系统,按中II危险级,选用3%的水成膜泡沫。
闭式泡沫-水喷淋系统设计工作原理:
在准工作状态下,为减少响应时间,泡沫罐至比例混合器管道充满泡沫液,泡沫罐出口管道设置 定比减压阀 (减压比例2:1),比例混合器出泡沫液压力低于水压,泡沫液不能进入消防水管,无法混合;当发生火灾时,闭式喷头玻璃球达到动作温度爆破,系统侧管网内的水向爆破的玻璃球喷头流动,报警阀打开,从报警口流出的水经延迟器后驱动水力警铃报警,压力开关动作,同时一部分水流向泡沫液控制阀,泡沫液控制阀开启,定比减压阀作用失效,正常压力的泡沫液与消防水在比例混合器处混合形成合格的泡沫混合液,流向已经爆破的喷头实施灭火。

本系统配置泡沫混合液的水温宜为4~35度。   储压1.2Mpa(表压),发泡倍数为6倍,泡沫液储存温度为0~40度。从湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按8L/S流量计算,不应大于2min,泡沫比例混合器应在流量等于和大于8L/S时符合水与泡沫灭火剂的混合比规定;另外持续喷泡沫的时间不应小于10min。

当泡沫液管线长度超过15m时,泡沫液应充满其管线,且泡沫液管线及其管件的温度应在泡沫液的储存温度范围内;埋地铺设时,应设置检查管道密封性的设施。泡沫混合液与水的连续供给时间之和:普通车库为60min,充电桩车库为90min。