响应李总理自主创新,自创了一种防等电位联结造假检测方法,正在全国范围推广!!!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年08月06日 15:22:50
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-19 23:28 编辑 响应李总理自主创新的号召,自创了一种防等电位联结造假的检测方法,在全国范围内被业内人士快速推广了数年。再过三年,全国大多数建筑工地都会采用我发明的这一方法。 该方法,虽不是最科学的等电位联结检测方法,但绝对是最方便快捷、可操作性最强的 等电位联结防造假检测方法。 根据国家相关规范要求,等电位联结应该进行检测。




本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-19 23:28 编辑


响应李总理自主创新的号召,自创了一种防等电位联结造假的检测方法,在全国范围内被业内人士快速推广了数年。再过三年,全国大多数建筑工地都会采用我发明的这一方法。


该方法,虽不是最科学的等电位联结检测方法,但绝对是最方便快捷、可操作性最强的 等电位联结防造假检测方法。


根据国家相关规范要求,等电位联结应该进行检测。但我所了解到的检测方法对测试仪表的种类、型式要求较高,表计成本较高,接线较复杂,基本上也根本没有人按要求去做,因为该检测方法的可操作性太差。




等电位联结异常重要,在国标图集02D501-2(新版图集是15D502)中有详细介绍。等电位联结对供电系统、用户安全至关重要,但同时也是建筑业造假最严重的环节。历年来我所查出的总等电位联结造假数百例、局部等电位联结造假近万例。


即便没有造假,联结不可靠的现象更是比比皆是。很多情况下,扁钢联结的引出、等电位联结线的敷设接线等都是正确的,但由于装配质量和LEB盒产品质量的原因,依旧有大量局部等电位联结扁钢与LEB排接触不良或根本就没有接触上的情况。这种情况下的等电位联结其实就近乎是假的,是会造成大量安全隐患的。


完全客观而不客气地实话实说,当今国内所有建筑中,至少三分之一的等电位联结是不可靠的,亦即数亿人在使用有安全隐患的卫生间洗浴室,触电身亡的惨剧随时可能发生。


我根据钳型接地电阻测试仪可以瞬时测量包含接地电阻的回路电阻这一特殊功能,立即就联想到----如果配一根两头带夹子的电气联结线的话,就可以非常快捷、方便地测量出来一个包含接地电阻、接触电阻、导线电阻之和的一个回路总电阻。限定这个回路总电阻的大小,也就是限定了接地电阻、接触电阻的大小。


从这一非常小的接地电阻、接触电阻,可以基本判定该处等电位联结的可靠性。如果连回路电阻都测量不出来,则立马就可以判定该等电位联结是假的。


同时,对住宅楼卫生间局部等电位联结,按照我设计的方法,在竣工验收前,直接用钳形接地表的钳口去卡LEB盒内到插座的那根BVR-4等电位联结线,如果能测量出来一个满足要求的较小回路电阻(我定其标准为1欧姆)的话,则说明以下四点同时存在:


1、局部等电位联结扁钢是真实有效与建筑物本体钢筋连通的;


2、联结扁钢在LEB盒子内部,与LEB排是紧密接触上,连接可靠的;


3、从LEB排上引出到卫生间内部插座的那根等电位联结线是真实有效的。因为这根线也有人在作假,我曾经在竣工验收时发现一整栋住宅楼内的这根等电位联结线都只有20公分长,一头煞有介事地接在LEB排上,一头穿进了暗埋电管中,表面看是好好地,实际上用手指轻轻一挑线就会被从电管内拉出来,可见,这根等电位联结线都是假的。


4、从住宅内部户内配电箱到卫生间插座的电源线包含PE线,且接线正确。




通过以下我发明的测试方法并加强管理的话,可以及时发现局部等电位联结扁钢造假、联接扁钢与等电位联结排没有接触或接触不良的现象。




“慕式等电位联结检测法”的具体操作方法为


1事先准备一根截面积为4平方毫米、长度为二三十米的多股铜芯软PE线,导线两端直接焊接连接中号(约10厘米长,1厘米宽)电气老虎夹子。


2、总等电位联结、防雷等电位联结测试:用测试线的一头夹住要测量的总等电位联结MEB扁钢,测试线另外一头去夹住某一可靠接地的装置(如配电箱的PE排、已接地的金属桥架、建筑物钢筋、已接地的楼梯间金属扶手、卫生间的局部等电位联结扁钢等),用钳形接地电阻表的钳口钳住导线,进行回路电阻的检测,读取数据值


3、主体中检前卫生间局部等电位联结的测试:用测试线的一头夹住A卫生间局部等电位从底板钢筋十字交叉点处焊接引出至LEB盒的扁钢,测试线另外一头去夹住B卫生间局部等电位从底板钢筋十字交叉点处焊接引出至LEB盒的扁钢,用钳形接地电阻表的钳口钳住导线,进行回路电阻的检测,读取数据值。该测试主要用于确保该等电位联结扁钢与建筑物本体钢筋的可靠连接。


3、竣工验收前卫生间局部等电位联结的测试:仅需要的任何一个卫生间LEB盒处测试即可了,也不需要使用第1条提到的测试线了,因为我已经要求穿LEB盒到插座的那根BVR-4等电位联结线时,在LEB盒内留出LEB盒半周长的裕量了。用钳形接地电阻表的钳口钳住这个留有至少15公分裕量的BVR-4等电位联结线,进行回路电阻的检测,读取数据值。该测试不仅能确定局部等电位联结的可靠性,还能确定卫生间所有插座内PE线接线正确


4、如检测出的电阻值小于1欧姆(我自己定的标注。越小越好,通常小高层建筑能轻易做到小于0.3欧姆),则认为该等电位联结扁钢是真实有效的


5、如检测出的电阻值无穷大,则该等电位联结扁钢有问题,就是假的。


6、检测时须5人在场,即必须有一名甲方代表、一名监理和一名施工单位质量检查员全程负责记录检测值,检测人员需要两名安装电工。 检测完毕后,必须填写监测数据记录表格,各方人员签名齐全,该表格(见本交底)必须在主体中检或竣工验收前报给监督站慕工。慕工根据表格数据到现场进行一次复查。


7、在我电气监督的工程中,我要求在主体中检监督验收和竣工监督验收前,这项主要针对总等电位联结、卫生间局部等电位联结、楼梯扶手辅助等电位联结可靠性的检测工作都必须提前做。主体中检验收前及主题中检验收时的检测,主要用于确认所有等电位联结扁钢都是真实有效的。为提高工作效率,可以用以上测试导线连接两待确定真假可靠性的等电位联结扁钢。


建议安装电工在敷设LEB盒到卫生间内部插座的等电位联结导线时,有意在LEB盒内预留15公分长的一段导线,以便于钳形接地电阻表可以卡住这根等电位联结线进行测量读数。


如果没有预留就非常麻烦了,不但要将LEN排的所有线都拆下来,而且还要借助于一根提前做好的测试短线,一头夹在LEB排上(注意:不能夹在扁钢上),另一头夹在到插座的那根等电位联结线上。


当然了,LEB排上,到卫生间内部金属管的那根线也必须提前拆下来,以免造成误判。


8、我发明的这一方法,除了可以用于对建筑物内总等电位联结、卫生间局部等电位联结、楼梯扶手辅助等电位联结、屋面防雷等电位联结的检测之外,还可以用于临电安全上某些接地电阻的检测。


9、其实很简单,我就是利用了钳形接地电阻表能瞬间测量回路电阻的特点,人为设计了一根两头带夹子的导线以构成回路!!!用钳形表测量用导线连通的等电位联结扁钢、LEB排与配电箱PE排、联结卫生间插座PE线的等电位联结线、金属电缆桥架、接地干线等所构成回路的回路电阻!!!如果没有做假,就绝对可以测量出小于1欧姆的电阻!!!如果测量不出回路电阻,则说明构成回路的环节中肯定有假!!!如果测量出来的回路电阻较大,则说明接触面等连接部位有问题需要处理!!!



b5426bc936251f39dc31.rar
15.1 MB
立即下载
9e4db0d5679135034991.rar
6.8 KB
立即下载
muyuyao
2013年08月07日 10:07:57
2楼
数十人阅读、下载过,还望大家对此检测方法予以批评、指正和评价!

从事电气施工的朋友们,你们做过局部等电位联结检测吗?

如何做的?

有何依据和原理?!
回复
muyuyao
2013年08月07日 15:04:19
3楼
回复
muyuyao
2013年08月07日 15:17:06
4楼
建议大家先买来钳形接地电阻表,然后按照我所说的测试方法进行现场测试后再说!

我认为此方法方便、快捷、成本低、可操作性强、实际效果佳,值得推广!
回复
taohuaduo.duo
2013年08月08日 09:28:59
5楼
好,学习了,:victory::victory:
回复
favourchen
2013年08月09日 15:01:20
6楼
应该截一些图片说明
回复
a13725257931
2013年08月09日 23:57:33
7楼
应该截一些图片说明
回复
muyuyao
2013年08月10日 08:56:30
8楼
a13725257931 发表于 2013-8-9 23:57 应该截一些图片说明一、同时检测两处局部等电位联结工具:1、一根两头带夹子的导线;2、钳形接地电阻表一只。方法:1、导线两头的夹子分别夹在两卫生间局部等电位联结LEB排上; 2、用钳形接地电阻表的钳口卡住导线,直接读取接地电阻值。方法非常简单,还需要截图吗?
回复
muyuyao
2013年08月10日 08:58:59
9楼
二、单独检测一处局部等电位联结

工具:1、一根两头带夹子的导线;2、钳形接地电阻表一只。

方法:1、导线一头的夹子夹在待检测卫生间局部等电位联结LEB排上,另一头夹子夹在楼梯间强电竖井内接地扁钢上;

2、用钳形接地电阻表的钳口卡住导线,直接读取接地电阻值。

回复
muyuyao
2013年08月10日 09:03:58
10楼
三、总等电位联结检测

工具:1、一根两头带夹子的导线;2、钳形接地电阻表一只。

方法:1、导线一头的夹子夹在待检测总等电位联结MEB排上,另一头夹子夹在任一经联结的进出建筑物金属管道的等电位联结卡子上或电气竖井的扁钢或金属电缆桥架;

2、用钳形接地电阻表的钳口卡住导线,直接读取接地电阻值。

回复
lingnanjt
2013年08月10日 14:34:16
11楼
是啊,这样的文字在配上局部示意图会更容易理解的!
回复

相关推荐

APP内打开