**新增悬挑阳台 加固设计如何做**
lxfmails
lxfmails Lv.7
2013年05月30日 09:18:18
来自于建筑加固
只看楼主

最近在做一个别墅改造遇到个问题,业主想要新增一个阳台,悬挑1.5m,从设计角度讲,这个没什么难度,但是,考虑到实际施工时新老结构的 化学植筋,很难满足植筋深度,而且这种受力体系我觉得和新建结构的假定不一样,节点部位不能算是固结,但是更不能算铰支,很难下手,所以请各位高手谈谈看,有什么高招!!!!!!!!!!!!

最近在做一个别墅改造遇到个问题,业主想要新增一个阳台,悬挑1.5m,从设计角度讲,这个没什么难度,但是,考虑到实际施工时新老结构的 化学植筋,很难满足植筋深度,而且这种受力体系我觉得和新建结构的假定不一样,节点部位不能算是固结,但是更不能算铰支,很难下手,所以请各位高手谈谈看,有什么高招!!!!!!!!!!!!
锦瑟安年
2013年05月31日 17:09:51
12楼
本帖最后由 锦瑟安年 于 2013-5-31 17:11 编辑 lxfmails 发表于 2013-5-31 13:37 随手画的节点,其它的不用看,就把新增的当做悬挑板来看你还是参考下06SG311这本图集吧,不要自己盲目的画,另外建议你在计算的时候取值稍微大一些,加固用的材料与原结构接触面系数的,一个是材料利用系数,还有一个共同工作系数。
回复
lxfmails
2013年06月01日 11:01:20
13楼
实际上可能不算加固,算新增的一块阳台,就是想和大家讨论下这个新老结合部位大家都是怎么做得
回复
锦瑟安年
2013年06月01日 11:45:18
14楼
lxfmails 发表于 2013-6-1 11:01 实际上可能不算加固,算新增的一块阳台,就是想和大家讨论下这个新老结合部位大家都是怎么做得这个已经算加固了,首先你要在两个柱子上做悬挑梁,我建议你采用型钢梁。7米跨度有点大,中间位置建议你设一道钢梁,7米跨度位置需要设一道拉梁,也建议你采用钢结构。同时你需要计算新增的阳台恒载和活载对原结构梁和柱的影响,计算原结构的配筋及截面是否满足使用要求。如果不满足需要进行加固设计。
回复
lxfmails
2013年06月01日 12:07:10
15楼
锦瑟安年 发表于 2013-6-1 11:45 这个已经算加固了,首先你要在两个柱子上做悬挑梁,我建议你采用型钢梁。7米跨度有点大,中间位置建议你设 …锦瑟安年 :handshake;这个当然会考虑只是,如果我不考虑加梁呢,单纯的悬挑板,因为加梁又考虑到梁上部钢筋植筋深度很难达到理论设计值(施工人员说的,我去现场看了,确实是这样),这个板端部你怎么处理。《》平常如果不是悬挑板,植筋就按10d就算了,悬挑板,这样做存在风险,感觉还蛮大的,按规范来的话起码要40d,,实际工人打孔时,70%孔会打斜了,导致结果是孔斜到板顶或板底穿通,而且植筋深度也不满足,,怎么办
回复
锦瑟安年
2013年06月01日 13:55:12
16楼
lxfmails 发表于 2013-6-1 12:07 锦瑟安年 ;这个当然会考虑只是,如果我不考虑加梁呢,单纯的悬挑板,因为加梁又考虑到梁上 …可以将原楼板上层保护层剔除,40d的距离,新增钢筋与原板钢筋焊接,然后做楼面修复。这个要看原来板的保护层厚度是多少。
回复
卜卜
2013年06月02日 15:02:03
17楼
如果外立面没有要求的话,就做成代谢拉杆的钢结构吧。新增的伸出去的钢梁就成了简支梁了,锚固节点处理起来就没有那么麻烦。
回复
yy950911
2013年06月18日 10:57:04
18楼
我这里有套阳台的改造图,可以提供参考!QQ409898910
回复
jiagu87650081
2013年06月27日 16:44:34
19楼
lxfmails 发表于 2013-5-31 08:26 施工角度,,如果用12个的钢筋,植筋深度计算下来需要430左右,我问了搞施工的人,这样的钻头厂家一般都不卖 …430是完全可以达到的,只是价钱就不低了
回复
liug360
2013年07月11日 08:40:43
20楼
lxfmails 发表于 2013-5-31 08:28 上部都有楼板,但是:施工角度,,如果用12个的钢筋,植筋深度计算下来需要430左右,我问了搞施工的人, …430(36d)是锚固深度,植筋深度23d(276)应该差不多。
回复
liug360
2013年07月11日 08:43:30
21楼
lxfmails 发表于 2013-5-31 08:28 上部都有楼板,但是:施工角度,,如果用12个的钢筋,植筋深度计算下来需要430左右,我问了搞施工的人, …植筋深度28d(336)
回复

相关推荐

APP内打开