**新增悬挑阳台 加固设计如何做**
lxfmails
lxfmails Lv.7
2013年05月30日 09:18:18
来自于建筑加固
只看楼主

最近在做一个别墅改造遇到个问题,业主想要新增一个阳台,悬挑1.5m,从设计角度讲,这个没什么难度,但是,考虑到实际施工时新老结构的 化学植筋,很难满足植筋深度,而且这种受力体系我觉得和新建结构的假定不一样,节点部位不能算是固结,但是更不能算铰支,很难下手,所以请各位高手谈谈看,有什么高招!!!!!!!!!!!!

最近在做一个别墅改造遇到个问题,业主想要新增一个阳台,悬挑1.5m,从设计角度讲,这个没什么难度,但是,考虑到实际施工时新老结构的 化学植筋,很难满足植筋深度,而且这种受力体系我觉得和新建结构的假定不一样,节点部位不能算是固结,但是更不能算铰支,很难下手,所以请各位高手谈谈看,有什么高招!!!!!!!!!!!!
lxfmails
2013年05月30日 09:20:22
2楼
自己先顶一下,期待高手讲解
回复
锦瑟安年
2013年05月30日 14:17:16
3楼
很难满足植筋深度?是截面尺寸不够还是什么意思?如果是截面尺寸不够植筋深度是可以解决的
回复
卜卜
2013年05月30日 14:41:12
4楼
难以满足植筋深度,是不是与阳台连接的构件截面宽度比较小啊,工程情况可以叙述的再详细一点,我们可以一起想办法。
回复
lxfmails
2013年05月31日 08:26:23
5楼
施工角度,,如果用12个的钢筋,植筋深度计算下来需要430左右,我问了搞施工的人,这样的钻头厂家一般都不卖的,长细比太大,一打就断,而且,孔钻深了,容易跑偏,根本不能完全像设计那样钻孔达到锚固深度。
现在有一种比较流行的做法就是将楼板凿掉,和楼板钢筋焊接,但是这样是否可行。
设计角度,新增的悬挑板该如何假定?
回复
lxfmails
2013年05月31日 08:28:43
6楼
锦瑟安年 发表于 2013-5-30 14:17 很难满足植筋深度?是截面尺寸不够还是什么意思?如果是截面尺寸不够植筋深度是可以解决的上部都有楼板,但是:施工角度,,如果用12个的钢筋,植筋深度计算下来需要430左右,我问了搞施工的人,这样的钻头厂家一般都不卖的,长细比太大,一打就断,而且,孔钻深了,容易跑偏,根本不能完全像设计那样钻孔达到锚固深度。现在有一种比较流行的做法就是将楼板凿掉,和楼板钢筋焊接,但是这样是否可行。设计角度,新增的悬挑板该如何假定?
回复
锦瑟安年
2013年05月31日 08:52:24
7楼
lxfmails 发表于 2013-5-31 08:28 上部都有楼板,但是:施工角度,,如果用12个的钢筋,植筋深度计算下来需要430左右,我问了搞施工的人, …楼板有430那么厚吗?还是我没能理解你说的意思。你是往楼板植筋还是梁上?
回复
lxfmails
2013年05月31日 13:31:44
8楼
锦瑟安年 发表于 2013-5-31 08:52 楼板有430那么厚吗?还是我没能理解你说的意思。你是往楼板植筋还是梁上?当然是上部钢筋往楼板上植筋了,这个和楼板厚度没关系,
回复
lxfmails
2013年05月31日 13:34:36
9楼
:):):):):):):):):):):):):):)
回复
lxfmails
2013年05月31日 13:37:32
10楼
lxfmails 发表于 2013-5-31 13:34 随手画的节点,其它的不用看,就把新增的当做悬挑板来看
回复
锦瑟安年
2013年05月31日 17:08:18
11楼
你就是增加一个悬挑梁吗?可梁的配筋才12吗?
回复

相关推荐

APP内打开