-18度低温冷库的部分库房温度控制在10-18度
liu87_01
liu87_01 Lv.2
2013年05月03日 08:36:33
来自于制冷技术
只看楼主

3个-18度的低温冷库,目前需要将其中一个冷库温度控制在10-18度,因此需要提供热量并进行控制,如何做?

3个-18度的低温冷库,目前需要将其中一个冷库温度控制在10-18度,因此需要提供热量并进行控制,如何做?
诺尔制冷
2013年05月04日 09:22:25
2楼
降温就不用考虑了,如果是冷风机就采用电加热开风机可以解决。
回复
co936201979
2013年05月10日 10:47:41
3楼
这样的冷库设计;也不麻烦;两个零下18的冷库可以双控;10---18度的;你可以单独控制;谢谢;仅供产考
回复
yehui_126
2013年05月10日 13:28:30
4楼
在低温回气管上装一个蒸发压力调节阀就可以了
回复
meiwan0228
2013年05月10日 17:57:56
5楼
1、设计阶段:最好两个桶,一个-28℃的用于打低温,把需要高温的冷库切换到另一个-10℃的低循桶中,当然3个库最好3台压缩机,压缩机也要切换过去一台。
2、改造阶段:就像“地板”说的,加个背压阀比较简单,但是不太节能。要么按照方法一再加一个桶,那就要大改了。
个人意见,仅供参考!
回复

相关推荐

APP内打开