本帖最后由 xinxin_renlei 于 2013-4-22 17:24 编辑 第一次接触水系统的调试,把自己在水系统方面的经验教训分享给大家,望朋友们多多指正。ps:本人名字里就有六点水,现在又弄水系统,正宗水货一个,所以不对帖子的准确性打包票啊,最愿意大家指出错误,以期进步。首先调试冷却水系统对冷却水系统清洗程序:1、关闭冷凝器进、出水管蝶阀2、关闭水泵进、出水管蝶阀3、关闭排污阀

本帖最后由 xinxin_renlei 于 2013-4-22 17:24 编辑

第一次接触水系统的调试,把自己在水系统方面的经验教训分享给大家,望朋友们多多指正。ps:本人名字里就有六点水,现在又弄水系统,正宗水货一个,所以不对帖子的准确性打包票啊,最愿意大家指出错误,以期进步。

首先调试冷却水系统

对冷却水系统清洗程序:

1、关闭冷凝器进、出水管蝶阀

2、关闭水泵进、出水管蝶阀

3、关闭排污阀

4、打开冷却塔回水管各蝶阀

5、打开充水管闸阀充水

6、关闭充水阀

7、打开室外冷却水管的排污阀

8、放完水后,打开冷凝器进、出管蝶阀

9、打开冷凝器两端的排污阀

10、关闭冷凝器进、出水管蝶阀

11、关闭冷凝器两端的排污阀

12、拆开冷却水泵过滤器

13、清洗滤网

14、重新安装好过滤器

注意:不单单要检查机房排污管道是否畅通,也要检查机房外排污管道是否处理好,否则乱排乱放是要挨骂的。

下面是我编写的冷却水泵的单机调试程序:

1、检查接线方式(软启动或星三角)

2、检查联轴器轴向倾斜和横向位移

3、盘动电机,检查擦刮、异响

4、检查地脚螺栓是否固定好

5、检查控制柜接线

6、打开冷凝器管路阀门

7、打开冷却塔管路阀门

8、打开水泵进口阀门

9、关闭水泵出口阀门

10、启动水泵,记录启动电流、相序、电压、进出口压力

11、出口阀门开50%,记录电流、相序、电压、进出口压力

12、出口阀门全开,记录电流、相序、电压、进出口压力

13、检查冷却塔出水

14、运行0.5h,记录电流、电压、进出口压力、温度

15、运行1h,记录电流、电压、进出口压力、温度

16、运行1.5h,记录电流、电压、进出口压力、温度

17、运行2h,记录电流、电压、进出口压力、温度

18、运行 h,记录电流、电压、进出口压力、温度

19、运行 h,记录电流、电压、进出口压力、温度

20、检查管路是否漏水

21、运行2小时,检查振动、噪音情况,

检查发热情况注意:

1、水泵联轴器横向位移和轴向倾斜均应小于0.2mm,不合格的通过在螺栓下垫铁片来使其对中。(若使用铜片,或许会更好?)

2、开机前,用扳手紧固地角螺栓。

3、关闭出水口阀门,是因为流量最小,电流最小,防止启动电流过大,烧毁设备。

4、要跟厂家确认转动设备是否需要加润滑油。

5、若Y形过滤器前后压差过大,说明过滤器脏堵厉害,需要清洗过滤器。

以后会做不间断更新,希望能对大家有点帮助!如果觉得对自己有帮助,多多回复哈,让更多的人看到,帮助更多的人!(要是觉得没帮助的话,就只当路过哈,可拿鸡蛋砸我啊!:lol)

lzn19911124
2013年04月22日 17:58:02
2楼
看不懂······{:2_75:}
回复
eric20028
2013年04月25日 12:42:25
3楼
总结的不错,谢谢!
回复
adingkgb
2013年04月28日 07:25:12
4楼
希望楼主尽快把帖子进入到设备并联运行的调试阶段。
主要是设备之间的水平衡、管网系统的水力平衡,主机带负荷联动调试(设计负荷与小负荷运行之间的切换或调节跟随性验证)等
回复
青清苍野心
2020年11月23日 10:46:49
5楼

想知道水路之间的调试,设备有设备厂家负责,至于水路这块我们遇到很多问题,压力总是跟不上


回复