冷水机组冷冻水进口阀门及水泵出口阀门设置求解
nuantong_new
2013年04月22日 09:29:11
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机组冷冻水进水管,设置一个电动蝶阀,这个应该是共识,没啥疑问。但是,对于多台冷机并联工作的系统,每台冷机冷冻水进水管的阀门设置,我见过以下几种模式:1)只设1个电动蝶阀2)电动蝶阀+静态平衡阀3)电动蝶阀+动态流量平衡阀(限流量阀)我个人的理解是这样:(只针对多台机组并联的情况,单机组系统不考虑)如果是冷机水量也可以变的真正的变流量系统,我觉得就按1,只设电动阀即可。如果是冷机水量要求恒定,末端变流量的这种变流量系统,我觉得,多台机组并联,当末端负荷低至只需要开

冷水机组冷冻水进水管,设置一个电动蝶阀,这个应该是共识,没啥疑问。但是,对于多台冷机并联工作的系统,每台冷机冷冻水进水管的阀门设置,我见过以下几种模式:

1)只设1个电动蝶阀

2)电动蝶阀+静态平衡阀

3)电动蝶阀+动态流量平衡阀(限流量阀)

我个人的理解是这样:(只针对多台机组并联的情况,单机组系统不考虑)

如果是冷机水量也可以变的真正的变流量系统,我觉得就按1,只设电动阀即可。

如果是冷机水量要求恒定,末端变流量的这种变流量系统,我觉得,多台机组并联,当末端负荷低至只需要开一台冷机时(此时也应只有一台水泵运行),系统的总需求流量降低,管路阻力大减,而实际在运行的单台泵是按设计工况的流量和扬程选型,此时阻力降低后,势必导致水泵工作点偏离,水泵实际提供的流量增大,扬程降低,为了限制这个流量,需要冷机冷冻水进水管上要设置限流阀,增加系统的阻力,降低流量。

此时就应该按3来设置,第2种情况,我真没想明白什么是怎么回事


好吧,这里到底要该怎么设置?求讨论

另外,看见有的项目,多台水泵并联,水泵出口也设静态平衡阀,这个真的也没弄懂?这是为了什么,平白增加阻力?

我觉得这个跟冷机前设平衡阀是一个作用,2处选1处即可,至于为什么用静态阀,除了他便宜外,我想不出道理。便宜不是用他的理由,因为我觉用静态阀根本不起作用。

xinxin_renlei
2013年04月28日 16:52:07
2楼
不太懂了,支持一下,希望懂的人解答!
回复

相关推荐

APP内打开