中央空调运行时系统水进入膨胀水箱
thwest
thwest Lv.2
2013年03月23日 17:51:23
来自于中央空调
只看楼主

风冷模块系统,运行时系统中的水会倒流入膨胀水箱,水箱中的水液面超过溢流管流出。水箱高出系统2米。一般有两种情况:1.水箱中的水通过浮球阀补水,运行时系统中的水会从系统流入水箱;而直接从膨胀管补水就不会出现这种情况,系统正常运行;2.无论从哪里补水都会出现上述情况。本人从事暖通不久,不明白其中原理,敬请高人指点。

风冷模块系统,运行时系统中的水会倒流入膨胀水箱,水箱中的水液面超过溢流管流出。水箱高出系统2米。
一般有两种情况:
1.水箱中的水通过浮球阀补水,运行时系统中的水会从系统流入水箱;而直接从膨胀管补水就不会出现这种情况,系统正常运行;
2.无论从哪里补水都会出现上述情况。
本人从事暖通不久,不明白其中原理,敬请高人指点。

denghb2004
2013年03月23日 21:28:04
2楼
第一,需要在水泵前补水接入,第二,可以在补水管增加止回阀试试
回复
chachababy
2013年03月25日 15:34:23
3楼
膨胀水箱比系统高出2m是正常的,没有问题的。系统补完水运行之后就泄压,一个是采暖的热膨胀量,在白天用夜间不用的系统里是正常的,建议将溢水管接至排水沟。还有一种可能是水系统里有气,运行过程中气体聚集,压力上升造成的溢流,建议多排气,一个系统充满水后怎么也得好几天才能彻底排净气体
回复
chachababy
2013年03月25日 15:41:21
4楼
膨胀水箱比系统高出2m是正常的,没有问题的。系统补完水运行之后就泄压,一个是采暖的热膨胀量,在白天用夜间不用的系统里是正常的,建议将溢水管接至排水沟。还有一种可能是水系统里有气,运行过程中气体聚集,压力上升造成的溢流,建议多排气,一个系统充满水后怎么也得好几天才能彻底排净气体
回复
adingkgb
2013年03月26日 03:02:58
5楼
除了楼上说的
首先,看膨胀水箱与系统之间连接管的接入点,应该在水泵的回水管(或集水器),如果错接在供水管,那么水泵一开,水箱即溢水。
另外,膨胀水箱的一个重要作用是承受水体一温度增加而产生的膨胀量。
如果系统很大,温差范围大,而水箱过小,就会出现箱内有效容积不足以容纳水体膨胀量,导致溢水。
回复
thwest
2013年03月26日 09:14:33
6楼
denghb2004 发表于 2013-3-23 21:28 第一,需要在水泵前补水接入,第二,可以在补水管增加止回阀试试膨胀水箱安装在水泵之前,系统通过膨胀水箱补水不就是在水泵前补水接入;补水管增加止回阀的作用是什么?
回复
chinalnkydlzc
2013年03月26日 09:20:51
7楼
关毕浮球前的手阀!观察一下。直接从膨胀管补水是什么意思
回复
thwest
2013年03月26日 09:28:56
8楼
adingkgb 发表于 2013-3-26 03:02 除了楼上说的首先,看膨胀水箱与系统之间连接管的接入点,应该在水泵的回水管(或集水器),如果错接在供 …1.水箱在水泵的回水管;2.空调面积1400平方,用0.3m3的膨胀水箱;系统用于夏季制冷,冬天制热,温差不会很大,怎么会出现这种情况呢?
回复
thwest
2013年03月26日 09:54:32
9楼
chachababy 发表于 2013-3-25 15:41 膨胀水箱比系统高出2m是正常的,没有问题的。系统补完水运行之后就泄压,一个是采暖的热膨胀量,在白天用夜 …现在还有一个系统,锅炉供热,水泵一运行,水箱就溢水
回复
thwest
2013年03月26日 09:59:00
10楼
chachababy 发表于 2013-3-25 15:41 膨胀水箱比系统高出2m是正常的,没有问题的。系统补完水运行之后就泄压,一个是采暖的热膨胀量,在白天用夜 …刚听工程师说这个锅炉的系统可能膨胀水箱位置过低(高于水系统1米多),正在整改,待续……
回复
人石械
2013年03月27日 09:54:03
11楼
膨胀水箱的安装高度要高于空调系统最高点1.5M以上,
水系统的膨胀水量也不仅是正常情况下能供给水容积,(该种情况是满足系统缺水,一般是制冷时)
也要求补水箱在正常储水情况下的水面到溢水口的这段的容积能满足系统膨胀向水箱溢水的情况.(大多数空调的补水管上都加有单向阀.所以就没有人设计这个容积.不加单向阀是为了更好的排出系统中的空气,但建议最好是加这个单向阀,并在系统中做好自动排气阀的安装)
回复