求助:混凝土防渗墙掉钻头、夹泥和底部脱空怎么处理?
x-silicon
x-silicon Lv.7
2013年03月19日 18:41:35
只看楼主

本人所在的单位去年设计了一座沥青心墙坝,最大坝高51m,坝基覆盖层最大深度为23m,全部为砂卵砾石,局部含有漂石和大孤石,覆盖层下部为花岗岩基岩,坝基防渗采用0.8m、C10W8塑性混凝土防渗墙,最大墙深为24m(底部嵌入基岩1m),由于施工单位技术力量薄弱,施工过程中出现塌孔、卡钻、掉钻头现象,前两种事故施工单位依靠经验勉强进行了处理,代价很大,耽误了很多工期,但掉钻头事故因自身缺乏经验瞒着大家直接浇筑了混凝土,防渗墙施工完成后进行了质量检测,经钻孔取芯,发现有夹泥和底部脱空现象(最大脱空4m),监理和业主也责权不清,由于本工程耽误工期太多,上级主管部门和业主压力很大,要求设计单位尽快给出相应的处理办法,由于本人所在的单位第一次设计这种结构,因此不知道怎样进行快速、可靠的处理,在此特向大家求助。

本人所在的单位去年设计了一座沥青心墙坝,最大坝高51m,坝基覆盖层最大深度为23m,全部为砂卵砾石,局部含有漂石和大孤石,覆盖层下部为花岗岩基岩,坝基防渗采用0.8m、C10W8塑性混凝土防渗墙,最大墙深为24m(底部嵌入基岩1m),由于施工单位技术力量薄弱,施工过程中出现塌孔、卡钻、掉钻头现象,前两种事故施工单位依靠经验勉强进行了处理,代价很大,耽误了很多工期,但掉钻头事故因自身缺乏经验瞒着大家直接浇筑了混凝土,防渗墙施工完成后进行了质量检测,经钻孔取芯,发现有夹泥和底部脱空现象(最大脱空4m),监理和业主也责权不清,由于本工程耽误工期太多,上级主管部门和业主压力很大,要求设计单位尽快给出相应的处理办法,由于本人所在的单位第一次设计这种结构,因此不知道怎样进行快速、可靠的处理,在此特向大家求助。
设计专家
2013年03月20日 10:53:46
2楼
做回弹试验判断脱空范围再灌浆
回复
x-silicon
2013年03月20日 19:14:52
3楼
能不能具体一点?具体步骤是什么?
回复
wjj2360
2013年03月24日 16:57:26
4楼
灌浆也有点麻烦,压力不好控制,加上是砂砾石土质,钻孔成本也高!
回复
设计专家
2013年03月25日 11:47:21
5楼
对于夹泥,如果是墙身接头部位,可以钻孔回填混凝土,如果是其他地方,那就没什么好办法了
对于脱空的地方,做混凝土回弹测试或其他无损检测可以判断出来哪里脱空,然后就在脱空的位置先钻孔然后回填一定量膨胀混凝土再灌浆(脱空高度较大)或灌浆(脱空高度较小),就是不知道无损检测能不能判断出脱空高度。
回复

相关推荐

APP内打开