关于中央空调机房无人值守问题
texinwuye
texinwuye Lv.2
2013年02月25日 16:13:40
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 texinwuye 于 2013-2-26 13:51 编辑 现在为了节省人力资源,提高空调机房安全稳定性。求空调机房无人值守所需要的设备设施,最好是带品牌和价格的。冬天供暖时用的板式换热器,夏天用的是螺杆式制冷剂,共用的一套水路。求各位师傅指点。我想在进蒸汽管路上增加自控阀1个,温感1个,压感1个。能实现根据出水温度控制蒸汽阀的开启度。冷媒水进、出口加温感和压感,进口加流量监测。冷却水系统也是和冷媒水一样。主要是监控数据,冷媒水循环泵和冷却水循环泵要实现故障自动切换运行。能实现远程控制和报警信息以短信形式发出。

本帖最后由 texinwuye 于 2013-2-26 13:51 编辑

现在为了节省人力资源,提高空调机房安全稳定性。
2013年02月26日 10:41:16
2楼
需要一套自动控制系统,需要采集模拟量。如果要远程需要增加上位机,主机本身要能与水泵连锁联动,板换和主机出口可以加电动阀实现冷热切换,当然意义不大因为一年就切换那么一次。这套设备投资较高,大约在6、7万。另外简单做法是主机要具备定时开关机的前提下,在水泵控制柜里加个时间继电器在主机开机前五分钟启动水泵,到时主机定时起,但是这个办法故障率高。
回复
maoxinqing
2013年02月26日 11:52:21
3楼
搞一套BA控制系统就好了,造价就看你这个主要看你的监控点的多少了。如果仅仅是机房内不安排人员值守,那就只要监控机房内设备及管网参数就OK了,6~7万比较难做下来了。呵呵
回复
texinwuye
2013年02月26日 13:51:41
4楼
感谢两位师傅指导。
回复
texinwuye
2013年02月26日 13:53:36
5楼
增加:
我想在进蒸汽管路上增加自控阀1个,温感1个,压感1个。能实现根据出水温度控制蒸汽阀的开启度。冷媒水进、出口加温感和压感,进口加流量监测。冷却水系统也是和冷媒水一样。主要是监控数据,冷媒水循环泵和冷却水循环泵要实现故障自动切换运行。能实现远程控制和报警信息以短信形式发出。
回复