【请教】这条水泵扬程计算公式是否有误?
沙纸文
沙纸文 Lv.10
2013年01月16日 11:44:20
只看楼主

公式:Hb=H1+H2+H3Hb——水泵扬程,m;H1——引入管至最不利点高度,m;H2——水泵吸入管和出水管至配水最不利点总水头损失,mH2O;H3——配水最不利点所需的流出水头,mH2O。....公式我是在《建筑给水排水》课本上看到的。本人是学暖通,想学下给排水设计。斋看公式,单位都不对。(PS:该书上还有另一计算公式:H=10H1+H2+H3 H——建筑内部给水系统所需的水压,kPa;

公式:Hb=H1+H2+H3
Hb——水泵扬程,m;
H1——引入管至最不利点高度,m;
H2——水泵吸入管和出水管至配水最不利点总水头损失,mH2O;
H3——配水最不利点所需的流出水头,mH2O。
....公式我是在《建筑给水排水》课本上看到的。本人是学暖通,想学下给排水设计。斋看公式,单位都不对。
(PS:该书上还有另一计算公式:H=10H1+H2+H3
H——建筑内部给水系统所需的水压,kPa;
H1——引入管起点至配水最不利点几何高度,m;
H2——引入管起点至配水最不利点给水管水头损失,kPa;
H3——配水最不利点额定流出水头,kPa。
觉得这个公式还比较靠谱。)
沙纸文
2013年01月16日 11:49:43
2楼
本人小白,愿知道的同仁能指点一二。自己顶上
回复
shirden1002
2013年01月16日 12:37:32
3楼
公式没有问题,但是要注意单位的统一
回复
silence521314
2013年01月17日 09:47:01
4楼
两个都对,只是单位统一罢了,1米=10KPa
回复
clhx520
2013年01月17日 10:03:38
5楼

两者都对;不过1米=10KPa是错误的,现在很少用水柱压力了!
回复
hanluhoney
2013年01月17日 10:58:28
6楼
10mH2O=0.1MPa
回复
lhp13739984148
2013年01月17日 14:49:40
7楼
学习一下呵呵
回复
silence521314
2013年01月18日 09:47:13
8楼

请教一下,这个哪里错了????
回复
ssh1143053531
2013年01月18日 10:39:06
9楼
没错,都对,你也没错
回复
fan837
2013年01月21日 17:08:39
10楼
0.1MPa=10m,用这个就把那两公式统一起来了,所以说两个都对。在实际中还有称公斤的,就是0.1MPa=10m=1公斤
回复
清风拂面
2013年01月21日 18:59:29
11楼
个人觉得,学好本专业的同时再去研究其它事情~~~公式没错 但是真正选水泵扬程的话 还要×安全系数~~~~
回复

相关推荐

APP内打开