自动喷淋系统的水泵扬程计算
td3185
td3185 Lv.3
2013年12月16日 09:37:42
只看楼主

一栋建筑物的高度为22米,地下室5.1米,现在需要做喷淋系统,所选喷淋泵的扬程为52米,够吗?

一栋建筑物的高度为22米,地下室5.1米,现在需要做喷淋系统,所选喷淋泵的扬程为52米,够吗?
zjin
2013年12月16日 10:44:53
2楼
水泵扬程考虑:几何高度:5.1+22=27米(顶层有无吊顶?喷头不知具体是上喷还是下喷?22米为最大高度);最不利喷头最小工作压力5米;水流指示器水损2米,报警阀水损4米,共27+5+2+4=38米;管道损失需看楼层管道长度,按你的泵只剩14米,大系统估计不太够。
回复
版专攻
2013年12月16日 14:34:38
3楼
你的扬程偏低,如果水泵放在地下室的话,建议估算的时候按35m+高差来考虑自喷泵的扬程
回复
td3185
2013年12月16日 15:52:36
4楼
nlp125 发表于 2013-12-16 14:34 你的扬程偏低,如果水泵放在地下室的话,建议估算的时候按35m+高差来考虑自喷泵的扬程嗯,谢谢啦
回复
qq864132683
2013年12月18日 15:07:27
5楼
学习


回复
ltzy15
2014年02月15日 16:15:36
6楼
zjin 发表于 2013-12-16 10:44 水泵扬程考虑:几何高度:5.1+22=27米(顶层有无吊顶?喷头不知具体是上喷还是下喷?22米为最大高度);最不 …原来是这样估算,学习了
回复
lovelynkf
2014年02月17日 10:59:19
7楼
不够~按不利点10米算,一般到最高层水流指示器处基本就要35~40米了。再算局部损失和高程。如果是我扬程会给到75左右。
回复
zhyt28
2014年02月19日 15:54:55
8楼
发表于 2013-12-16 14:34:38 |只看该作者
你的扬程偏低,如果水泵放在地下室的话,建议估算的时候按35m+高差来考虑自喷泵的扬程
我一般是按40m+高差来考虑自喷泵的扬程,因为除了高差,还要考虑泵房里的损失,喷淋管道的损失。越是到最后的管损失越大。所以在标管径的时候可将最后几个喷淋的管径放大。。
回复
vincentsu90
2014年11月06日 09:43:54
9楼
学习了学习了
回复
liunianguang
2014年11月06日 10:54:24
10楼
一直不太明白的东西,谢啦!
回复
liunianguang
2014年11月06日 11:48:31
11楼
求大神指导消火栓泵,给水泵,集水坑泵等的流量扬程简单的计算方法。因为现在经验不足,谢啦。
回复

相关推荐

APP内打开