自动喷淋开式系统,是否也要接屋顶水箱?
茶小乖
茶小乖 Lv.15
2015年12月09日 15:34:29
只看楼主

临时高压系统,厂房内三套系统,消火栓,闭式自动灭火,水幕系统,屋顶消防水箱18m3,水箱设置了消火栓和喷淋稳压泵,问题是水幕系统要不要接屋顶水箱?喷头是开式喷头,我觉得不能接,但是参考别的项目接了屋顶水箱,那水不是都漏完了。。。??

临时高压系统,厂房内三套系统,消火栓,闭式自动灭火,水幕系统,屋顶消防水箱18m3,水箱设置了消火栓和喷淋稳压泵,问题是水幕系统要不要接屋顶水箱?喷头是开式喷头,我觉得不能接,但是参考别的项目接了屋顶水箱,那水不是都漏完了。。。??
lock0570
2015年12月09日 15:42:54
2楼
接到雨淋阀前可以吧
回复
茶小乖
2015年12月10日 16:24:11
3楼
lock0570 发表于 2015-12-9 15:42 接到雨淋阀前可以吧:L对哦。。我居然忘了接在阀前。。。。多谢多谢!!!
回复
co1448068656327
2015年12月10日 17:33:06
4楼
学习了~~楼主说得好!
回复
co1448068656327
2015年12月11日 11:15:09
5楼
感谢楼主分享
回复
co1446110905492
2015年12月14日 21:09:33
6楼
围观一下,,,
回复

相关推荐

APP内打开