为什么压缩机交流接触器频频烧毁
ruyilyf
ruyilyf Lv.8
2007年08月27日 17:02:19
只看楼主

康普兰的活塞压缩机,交流接触器频频烧毁,机组吸气管结冰严重。为什么???

康普兰的活塞压缩机,交流接触器频频烧毁,机组吸气管结冰严重。
为什么???
免费打赏
ruyilyf
2007年09月04日 09:09:46
12楼
回楼上,是触点烧毁,运行时,电压、电流平稳。
结冰至电机部位。
油面位置为刚从视镜可看见一点,油中有很多泡沫。
请教处理方法。
回复
简易
2007年09月04日 23:01:29
13楼
油中有很多泡沫是冷媒进入压缩机过多,三楼“火山口哇”先生的故障原因分析你应该好好看看!
1、冷媒充注量过多,适当放出一部份!
2、蒸发器结霜厚或风量不足等原因,总之是蒸发吸热量过小;
3、膨胀阀选择不合适、或膨胀阀本身有问题;
4、系统设计不合理;
最好能将系统全部设备配置以及用途参数报来,让大伙帮你参谋一下!
回复
ruyilyf
2007年09月05日 11:37:35
14楼
用表测得吸气压力不到2bar,说明吸气压力低,系统采用毛细管节流。原来运行正常。
回复
laorao
2007年09月05日 11:56:17
15楼
氟不够只会导致进口结霜吧
回复
简易
2007年09月05日 15:47:11
16楼

不明白:设备正常工作的温度大约?什么用途不祥细难分析!
回复
ruyilyf
2007年09月06日 08:12:45
17楼
设备正常工作温度为-10度,为一小型冷库制冷。
在加了些润滑油,充了些氟,目前机组正常运转,但在加氟时,吸气压力上不去。一直不到2bar.
回复
简易
2007年09月06日 08:26:07
18楼
R22冷媒在2bar时蒸发温度-14.5℃,这个蒸发温度与-10℃的库温 温差-4.5℃,估计在这个压力下你的库温要降到-10℃很困难,耗电也很多。
你的系统冷媒充多了,造成了冷媒蒸发至压缩机的电机部位,蒸发压力高库温难降低,压缩机工作在很危险的状况下!
回复
zwhkaoyan01
2007年09月06日 13:34:56
19楼
看看蒸发器是不是结霜严重?测得的吸气压力是绝对压吗?
回复
wyfcc
2007年09月06日 15:08:29
20楼


11楼朋友的观点很有道理,而且有丰富的维修经验,敬佩!
回复
wyfcc
2007年09月06日 15:15:18
21楼
其实,在分析故障的时候,氟机和氨机正常运行的显象是不一致的,建议朋友在讨论时加以区别.如11楼朋友是按照氨机运行状况分析,大多朋友是以氟机运行状况进行分析.
回复

相关推荐

APP内打开