康普兰的活塞压缩机,交流接触器频频烧毁,机组吸气管结冰严重。为什么???

康普兰的活塞压缩机,交流接触器频频烧毁,机组吸气管结冰严重。
为什么???
大雪漫天
2007年08月28日 10:38:10
2楼
电流正常吗?电压稳定吗?
你说得太简单了,没办法分析,呵呵!
回复
chinacupor
2007年08月28日 13:33:00
3楼
压缩机吸气管结冰严重说明系统蒸发不良,或者说回气带液!排除接触器质量以及蒸发器不匹配或者老化等原因,可以判断为制冷剂过多,制冷剂过多会导致压缩机超载,所以接触器容易烧毁。。。

另外,可能存在液击,致使压缩机产生瞬间高电流。于是压机电路上的保护电路频繁动作,使得接触器动作频率增加,并且还都是往往是在高负载大电流条件下分断,所以接触器易损坏。

判断方式很简单:在压机运行的时候测量其工作电流,如果电流较大并且很平稳,那么可能是第一种情况。如果电流不稳定且时常出现瞬间大电流,那么可能是第二种状况。其实两种状况的处理方式都是一样的,就是调整氟利昂充注量,使压机回气温度恢复正常即可。

当然,如果你认为压缩机并没有超载,或者说其工作电流相对接触器容量并不大的话,那么就应当考虑接触器方面原因了。。。
回复
ruyilyf
2007年08月29日 09:10:04
4楼
感谢楼上的回复
压缩机在运行时电流、电压平稳,
更具观察,chinacupor分析的很准确,非常感谢。可能存在液击,致使压缩机产生瞬间高电流。于是压机电路上的保护电路频繁动作,使得接触器动作频率增加,并且还都是往往是在高负载大电流条件下分断,所以接触器易损坏。
机组在运行时是会出现机组瞬间振动很大。
回复
ruyilyf
2007年08月31日 18:08:16
5楼
找到原因是:机组严重缺氟,低压只有2BAR,对机组加制冷剂后使低压到5bar,到目前为止,机组运行正常。
回复
大雪漫天
2007年09月01日 13:13:12
6楼
怎么没有低压保护?建议装一个,不然以后出现这种情况可能会烧压机的。
回复
lsji9008
2007年09月02日 10:43:18
7楼
三楼的说的明白。是行家。
回复
ssl8443221
2007年09月02日 23:49:19
8楼
制冷剂充注量过多,吸气管怎么会结冰?只有充注量不足才会结冰吧!
回复
ssl8443221
2007年09月02日 23:58:03
9楼
是不是说,氟少了,蒸发器会结冰,但是压缩机吸气管不会结冰;但是如果氟多了,压缩机结冰,但是蒸发器不会结冰?但是对于氟多了,压缩机结冰还是不太理解。只有氟的温度低于0度才会结冰啊!
回复
chinacupor
2007年09月03日 14:51:27
10楼


这个问题很有代表性,我就不说了,欢迎大家踊跃为这位朋友释疑,有悬赏的哈,60分悬赏!
回复
简易
2007年09月04日 08:23:53
11楼

楼主说的不明白:
1、是线圈烧毁还是触点烧毁?电压有没有问题?
2、冷冻机组吸气管结冰严重是正常的,如果结到阀门以后的电机部位就有问题了!
3、简单的方法运行时看油面是否升高、油中是否泡沫很多说明冷媒液体进入压缩机。
回复

相关推荐