坡地建筑吊一层楼梯间是否需要开门?
wkzealot
wkzealot Lv.2
2012年12月17日 15:29:08
只看楼主

此建筑层数为7层(正负零以上6层,以下局部吊一层),单元门设在一层的位置,利用高差吊一层的的2套住宅四周都可直接采光通风。 吊一层的楼梯间不具备向室外开门的条件,现在这样设计是否能满足规范的要求??请高手指点。

此建筑层数为7层(正负零以上6层,以下局部吊一层),单元门设在一层的位置,利用高差吊一层的的2套住宅四周都可直接采光通风。
吊一层的楼梯间不具备向室外开门的条件,现在这样设计是否能满足规范的要求??请高手指点。

吊一层.jpg


一层.jpg

zw876359
2012年12月18日 19:46:52
2楼
可以把门向内开。但你首先要解决室外排水的问题,坡面的雨水很猛的。
回复
luojun987
2012年12月18日 21:17:48
3楼
把这一层做地下室处理就OK了,加 一个防火门
(个人观点)
回复
sarissus
2012年12月19日 14:19:44
4楼
看一下回复,学习一下~~~
回复
1984lai
2012年12月19日 21:13:01
5楼
支持 谢谢楼主 很好的资料
回复
tsc3026853
2012年12月20日 14:11:10
6楼
值得学习
回复
coolallenshow
2012年12月21日 16:35:59
7楼
应该按照地下室的设计规范来设计,加一道乙级防火门分隔开一二层
回复
kangcm
2012年12月22日 19:46:34
8楼
学习了谢谢分享
回复
hua100715038
2012年12月23日 15:33:24
9楼
这种设计做法挺好的,学习了,谢谢楼主
回复
hsjtslj
2012年12月24日 13:20:49
10楼
按地下室的要求就可以了,注意防洪。
回复
多多987
2012年12月25日 10:07:14
11楼
需要设计门。并且采用乙级防火门。
回复