后张法混凝土空心板预制梁
elite_man
elite_man Lv.2
2012年11月24日 15:25:25
只看楼主

8*30m的后张法混凝土空心板预制梁张拉时,龄期和强度均达到规范要求,可为什么在张拉时端头锚锭和混凝土面会发生破裂?是不是温度太低,养生条件不行?还是什么原因?求各位高手指点。。。

8*30m的后张法混凝土空心板预制梁张拉时,龄期和强度均达到规范要求,可为什么在张拉时端头锚锭和混凝土面会发生破裂?是不是温度太低,养生条件不行?还是什么原因?求各位高手指点。。。
yangqinglin520
2012年11月26日 10:58:26
2楼
1.是不是 锚具头不搭配 建议您去 查查 ,锚具头夹片不搭配导致裂缝 。
2.螺旋筋有没有安装,张拉机械的油压表有没有配套
回复
旭日东升
2012年11月26日 11:19:26
3楼

最近的《预应力规范》征求意见稿已经收集到你这个现象了。这就是局部压应力过大的缘故,也是应力传递过程中产生的滞后现象,叫做“剪力滞”现象。
其实这种现象我们早在90年代初就注意到了,我们采用的是:除了按设计配置的钢筋外,我们还将张拉后锚截断多余钢绞线头放在锚头部位,按立体布筋的方法,以增强这里的局部强度,效果很好。
其实这就是设计的问题(如果混凝土强度没问题),新规范正在改。
回复

相关推荐

APP内打开