我们安全部的做了一份拌和站临时用电方案给我,里面需要用电负荷计算,选择导线的,这方面是短板啊,自己在网上看了,还是不太明白,用电安全很重要,又不敢胡来,想向各位高手请教下。我们拌和站是沥青拌和站和水稳拌和站结合,总功率1100KW,我算出来的总电流有1700A,这个该怎么选择导线!

我们安全部的做了一份拌和站临时用电方案给我,里面需要用电负荷计算,选择导线的,这方面是短板啊,自己在网上看了,还是不太明白,用电安全很重要,又不敢胡来,想向各位高手请教下。我们拌和站是沥青拌和站和水稳拌和站结合,总功率1100KW,我算出来的总电流有1700A,这个该怎么选择导线!
免费打赏
liushibao2013
2012年11月23日 16:33:16
12楼
赞同“地下室”的回答,谢谢各位师傅的讨论,谢谢!
回复
huazaihuazai2011
2012年11月24日 10:45:30
13楼
转动设备的空负荷试转;
⑸ 系统管路及设备情况之检查;
⑹ 精密(保安)过滤
回复
huazaihuazai2011
2012年11月24日 10:46:34
14楼
进行搅拌,然后将药液放入计量箱,待运行;
⑸ 药液的比例、计量泵的行程等,在
回复
shandongwanglei
2012年11月24日 14:56:04
15楼
当供电计算容量超过500KW时,供电距离超过200m时考虑增设配变电所,所以同意楼上建议加变压器,高压部分用10kv电缆,低压侧用0.6/1kv电缆,截面积根据允许载流量和允许电压损失选择
回复
rk5707
2012年11月24日 18:53:53
16楼
是高压电机吧!!低压配电太不划算了。。也不安全。。
回复
woben666888
2012年11月25日 09:09:31
17楼
此类问题基本无需纠结,一般大部分地方都报参数有供电部分完成一系列设计
回复
zj19840506
2012年11月25日 19:03:36
18楼
750kw的电动机肯定是高压启动。3x95或者3x70的YJV-10kv电缆都可以。
300kw的电机看是啥类型的电动机。根据电动机的类型选择合理的利用系数还有功率因数来计算额定电流。在选择断路器的时候要考虑电动机的启动电流,300的电机建议用星三角启动或者软启动控制,这样能降低启动电流。按照以往经验,300kw的空压机要配630的开关和2根3x185+2x95的铜电缆,铝合金电缆再放大一个级别。
回复
yfb651848
2012年11月26日 08:36:08
19楼
根据总计算电流选择导线,总功率750+300KW计算电流1140+456A,需变压器容量756KVA,总计算电流1300A左右,建议配用S91250KVA变压器加低压配电柜出线。