剧院建筑设计规范(电气)(转贴)
atiyang
atiyang Lv.4
2007年07月18日 12:06:07
只看楼主

最近做甲方的现场管理员,做个小型影剧院,没有多少资料可参考,把自己找到和大家一起分享1

最近做甲方的现场管理员,做个小型影剧院,没有多少资料可参考,把自己找到和大家一起分享1


atiyang
2007年07月18日 12:06:29
2楼

9.3 电气
第9.3.1条 剧场用电负荷分为下列三级:
一、一级负荷:甲等剧场的舞台照明、贵宾室、演员化妆室、舞台机械设备、消防设备、电声设备、电视转播、事故照明及疏散指示标志;
二、二级负荷:乙、丙等剧场的消防设备、事故照明、疏散指示标志,甲等剧场观众厅照明、空调机房电力和照明、锅炉房电力和照明;
三、三级负荷:不属于一、二级用电设备负荷均属三级负荷。
只有一路电源时,事故照明和疏散指示标志可采用带蓄电池的应急照明装置。

第9.3.2条 甲等剧场供电系统电压偏移应符合下列规定:
照明:+5%,-2.5%
电力:±5%。

第9.3.3条 当舞台照明采用可控硅作调光设备时,其电源变压器宜采用接线方式为△/Y0的变压器。

第9.3.4条 舞台和观众厅照明线路应采用铜芯导线穿金属管或护套为非燃材料的铜芯电缆配线。

第9.3.5条 需要电视转播或拍摄电影的剧场,在观众厅两侧宜装设容量不小于10KW,电压为380/220V三相四线制的固定供电点。

第9.3.6条 乐池、化妆室局部照明、观众厅座位排号灯的电源电压不得超过36V。

第9.3.7条 由可控硅调光装置配出的舞台照明线路宜采用三相六线制配电(三个单相双芯配电线路),若采用三相四线制配电线路,则其零线截面应不小于相线截面。

第9.3.8条 电声、电视转播设备应设屏蔽接地装置。其接地电阻应不大于10Ω,屏蔽接地装置宜和电源变压器工作接地装置在电路上完全分开。如单独设置接地极有困难时,可与电气装置接地合用一组接地极,但屏蔽接地线必须集中一点与变压器工作接地装置联接。

第9.3.9条 由可控硅调光装置配出的舞台照明线路应远离电声、电视转播设备的信号线路,当两种线路必须平行敷设时,其间距应大于1m,若垂直交叉时,其间距应大于0.50m,否则应采用屏蔽措施。

第9.3.10条 舞台演出过程中,可能频繁起动的交流电动机,当其启动冲击电流引起电源电压波动超过3%时,宜采用与舞台照明负荷分开的变压器供电。
第9.3.11条
剧场照度推荐值 表9.3.11
序号 房间名称 照度(1X) 备注
1 楼梯走郎 15~30
2 前厅、休息厅 75~150
3 小卖、冷饮、存衣 50~100
4 厕所、卫生间 20~50
5 接等室 75~150 兼会议用为75~150lx
6 行政管理房间 50~100 化妆台加局部照明200~300lx
7 观众厅 50~100
8 化妆室 50~100
9 服装室 75~150
10 道具室 50~100
11 候演室 50~100
12 抢装室 50~100
13 理发室(头部化妆) 100~200
14 排练室 75~150
15 舞蹈排练室 75~150
16 器乐排练室 75~150
17 布景仓库 10~20
18 服装室 20~50
19 布景道具服装制作间 75~150
20 绘景间 75~150
21 灯控室 75~150
22 扩声室 75~150
23 电视转播室 75~150
24 消防控制室 75~150
25 水、暖、电、通机房 20~50


第9.3.12条 剧场绘景间和演员化妆室的工作照明的光源应与舞台照明光源色温接近。

第9.3.13条 条各等剧场观众厅照明应能渐亮渐暗平滑调节,其照明开关及调光装置应能在灯控室和电影放映室两处控制。

第9.3.14条 观众厅应设清扫场地用的照明(可与观众厅照明共用灯具),其控制开关应设在前厅值班室,或便于清扫人员操作的地点。

第9.3.15条 甲、乙等剧场应设置观众席座位排号灯。
第9.3.16条 剧场下列部位应设事故照明和疏散指示标志:
一、观众厅、观众厅出口、疏散楼梯间、疏散通道转折处以及疏散通道每隔20m长处。
二、演员和工作人员的出口。

第9.3.17条 消防控制室、发电机室、灯控室、扩声室、空调机房、冷冻机房、配电间应设事故照明,其照度应不低于一般照明照度的10%。
用于观众疏散的事故照明,其照度不应低于0.5lx。

第9.3.18条 疏散标志颜色应符合国家标准(GB2893-83)关于安全色的规定,红色表示禁止、停止,绿色表示通行。

第9.3.19条 观众厅、前厅、休息厅、走廊等直接为观众服务的房间,其照明控制开关应集中在前厅值班室或带锁的配电箱内控制。

第9.3.20条 舞台灯光可调回路数量,甲等剧场不应少于180回路,乙等剧场不应少于120回路,丙等剧场不应少于60回路。除可调回路外,各灯区宜配置1~3路直通电源,可调和直通回路的容量均不得小于20A。

第9.3.21条 流动光应装在主台两侧可移动的灯架上。电源插座应分前、中、后并联设置在台板下带盖的凹槽里。

第9.3.22条 天幕地排灯区除可调回路外,应设零线截面不小于相线截面的三相四线专用电源,其电源容量为:甲等剧场不应小于150A,乙等剧场不应小于100A,丙等剧场不应小于75A。

第9.3.23条 剧场应设置舞台监督、调度的声光信号系统或对讲电话、闭路电视。舞台监督调度台宜设在台口内右侧。

第9.3.24条 舞台监督台应设通往前厅、休息厅、观众厅和后台的开幕讯号。

第9.3.25条 剧场应按《建筑防雷设计规范》二类建筑防雷保护措施的要求设计防雷装置。

回复
yrr_200
2007年10月15日 09:16:56
3楼
第9.3.2条 甲等剧场供电系统电压偏移应符合下列规定:
照明:+5%,-2.5%
电力:±5%。
怎么校验?

第9.3.6条 乐池、化妆室局部照明、观众厅座位排号灯的电源电压不得超过36V
由照明配电箱引出在经过变压器降压为36V?

第9.3.8条 电声、电视转播设备应设屏蔽接地装置。其接地电阻应不大于10Ω,屏蔽接地装置宜和电源变压器工作接地装置在电路上完全分开。如单独设置接地极有困难时,可与电气装置接地合用一组接地极,但屏蔽接地线必须集中一点与变压器工作接地装置联接。
相当于TT系统,如果有困难可做成 TN系统?可以这么理解吗?
回复
ljh6686681969
2008年08月19日 15:28:30
4楼
好东西一定要让大家分享!希望来到网易的朋友尤其是大虾!多传些好东西!继续发布更好、更新的作品。
回复

相关推荐

APP内打开