超顶级别墅用电负荷计算---求高手指导
dreamshenzhen
2007年06月13日 18:13:26
只看楼主

现在有一个顶级半山别墅项目,地下室为业主个人的私人会所150平方米,一层为停车库200平方米,2层及3层均为业主房间各150平方米,附带有室外恒温泳池,室外花园,卫星电视接收系统(室外天线+室内接收系统)。现在各专业提供的数据如下:空调机VRV数量19台,电功率从1.5kw~28kw,总功率为76kw,恒温泳池用电30kw,照明负荷18kw(含夜间照明),卫星电视接收系统5KW,业主喜爱晚间举办PARTY,对于这个项目的负荷计算应当怎样计算,请各位高手给出指导意见,不胜感激!

现在有一个顶级半山别墅项目,地下室为业主个人的私人会所150平方米,一层为停车库200平方米,2层及3层均为业主房间各150平方米,附带有室外恒温泳池,室外花园,卫星电视接收系统(室外天线+室内接收系统)。
现在各专业提供的数据如下:空调机VRV数量19台,电功率从1.5kw~28kw,总功率为76kw,恒温泳池用电30kw,照明负荷18kw(含夜间照明),卫星电视接收系统5KW,业主喜爱晚间举办PARTY,对于这个项目的负荷计算应当怎样计算,请各位高手给出指导意见,不胜感激!
我的计算如下:
空调:79x0.7=55.3kw
恒温泳池:30x0.8=24kw
照明:18x0.9=16.2kw
卫星电视接收系统:5x0.8=4kw
总计算负荷=0.9x(55.3+24+16.2+4)=89.55kw
选择进线断路器250A/3P,整定值200A
fengxuemengxin
2009年05月15日 10:40:22
3楼
怎么算的?:) 每个参数
回复
dins2008
2009年05月15日 12:16:59
4楼
要配足的吧。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开