地下柴油发电机房的储油间单独设了风管加防爆风机,发电机房的送排风机直接设在竖井的墙上可以不啊?另外,机房还需要设排烟不呢??
地下柴油发电机房的储油间单独设了风管加防爆风机,发电机房的送排风机直接设在竖井的墙上可以不啊?
另外,机房还需要设排烟不呢??
32楼
柴油发电机组本身排烟,因柴油发电机工作燃烧,会排出超过300度的高温烟气
这样的话,发电机排烟与储油间的排风合用一个竖井,高温的烟气是否会影响储油间排风管上防火阀的动作呢?因为两者一般离得较近,当然储油间的排风机工作的话影响不大了!但有条件还是分开好点吧
回复
33楼
我觉得气体灭火一般用在贵重设备区域,主要用来保护设备的。毫无疑问设备区域要做排风系统。设备区域不允许火灾发生,消防系统感测到烟雾时就喷洒七氟丙烷,浸滞一定时间后排烟系统打开进行排烟。气灭规范上规定排烟的换气次数不小于5次,排烟风口应设置在房间底部。
理解的不一定正确,大家多多发表意见。
回复
34楼
机房肯定要设排风的
回复
35楼
各位真是强人那,谢谢各位了,学了不少东西!传些这方面的资料上来学习学习吧。
回复
36楼
学习了。个人觉得面积不超规范,就不用排烟了
回复
37楼
受益匪浅!
回复
38楼
风量都被你看出来了,
厉害啊,
不知道高人是怎么看出来的。
回复
39楼
非常感谢专家的回答,知道很多的知识,辛苦了
回复
40楼
原来如此,原来如此。
回复
41楼
还是不很清楚,风量怎么确定,按换气次数还是面积,单台风机风量要不要大于7200。
回复