地下柴油发电机房的储油间单独设了风管加防爆风机,发电机房的送排风机直接设在竖井的墙上可以不啊?另外,机房还需要设排烟不呢??
地下柴油发电机房的储油间单独设了风管加防爆风机,发电机房的送排风机直接设在竖井的墙上可以不啊?
另外,机房还需要设排烟不呢??
22楼
发电机房通风问题:1。柴油发电机组本身排烟,因柴油发电机工作燃烧,会排出超过300度的高温烟气,要排出室外。具体烟量查产品样本。2。柴油发电机房补风,因柴油发电机正常工作需要补充氧气,这也可以从样本上查到。3。发电机房通风降温,发电机工作时会散发很大的热量,要全面通风将温度降至30度,可以通过查产品样本发电机额定散热量计算。因此发动机房通风换气量应根据产品样本计算确定,要保证补风措施,可以就近设补风井自然补风或通过管道机械补风,风量与排风量一致,另外发电机烟气排放的问题,可以单独设排风井或与发动机房共用井道,在共用井道时应改主要将风机设在风道上部,以克服通风机设在机房,风道处在正压的情况下影响发电机烟气排放,影响发动机正常工作。
回复
23楼
感觉意见不太一致,需要好好学习,消化各位的见解才行。
回复
24楼
储油间的排风可以与机房的排风系统共用,在风管进入储油间处设置70度熔断的防火阀;
也可以在储油间墙上设两个换气扇既一个送风、一个排风进行通风换气;
回复
25楼
我的做法是设一台风机用于平时通风,储油间墙上安装一个防火风口就OK
回复
26楼
难道没有强制性的统一规定吗?好像大家说的都有理,又不确定似的!
回复
27楼
1.平时通风
2.气体灭火后的事故排风
3.如果是风冷的需要需要附加风量,考虑燃烧需要的空气
4.储油间送和排风
5.发电机自身的烟囱
回复
28楼
储油间的排风和机房的平时排风完全可以共用一个排风系统,只需在风管穿过储油间的墙上设置防火阀即可,这样可不用防爆风机。但是排烟是要的,排烟可以和排风合用一个竖井。
回复
29楼
谢谢各位了,学了不少东西,不知道有没有这方面的资料,传上来学习学习。
回复
30楼
这是最完善的做法。不过可以不需要联动开启送风机。风机均需防爆。
排风量那么小,送风机风量超大,这么大的正压要压死人了。
回复
31楼
看了以上说法,很受用,
回复