剪刀楼梯间,可以自然排烟么?
wzh105
wzh105 Lv.3
2007年04月01日 20:04:47
来自于通风排烟
只看楼主

剪刀楼梯间,可以自然排烟么?看了以前讨论的帖子,似乎没讲明白.如果不行,请给出理由.规范上的理由.如果行,开窗面积怎么计算?江苏住宅规范:剪刀楼梯和消防电梯合用一个前室,且剪刀楼梯只有一个前室的,均有两个加压送风竟。例图上均是这样.是因为6.1.2.3吗?高规 6.1.2.3 剪刀梯应分别设置前室,塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统.

剪刀楼梯间,可以自然排烟么?
看了以前讨论的帖子,似乎没讲明白.
如果不行,请给出理由.规范上的理由.
如果行,开窗面积怎么计算?
江苏住宅规范:剪刀楼梯和消防电梯合用一个前室,且剪刀楼梯只有一个前室的,均有两个加压送风竟。
例图上均是这样.
是因为6.1.2.3吗?
高规 6.1.2.3 剪刀梯应分别设置前室,塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统.
wzh105
2007年04月01日 22:55:22
2楼
怎么没人回答我.
上传一篇很好的文章.
《剪刀楼梯在高层建筑设计中应用的探讨》
回复
农民不懂高压电
2007年04月02日 08:29:20
3楼
消防部门的意见是:如果剪刀梯有各自的独立前室,可以自然排烟。
回复
toplhc
2007年04月02日 13:41:53
4楼
我觉得6.1.2.3对于是否设置正压送风的表述不是很清楚,而且可能产生误导

同意楼上的,只要建筑高度没超,可以采用自然排烟,但是开窗应尽量避免距离过小
回复
tanghuaping
2007年04月02日 14:09:52
5楼


这句话的前提是剪刀楼梯间采用的是机械防排烟吧!!!
回复
农民不懂高压电
2007年04月02日 17:23:13
6楼

关于剪刀梯是否可以设置自然排烟设施的条件,消防部门的答复原文如下:
‘可以,当不合用前室时。’ 注广东。
回复
tanghuaping
2007年04月02日 21:18:28
7楼


意思是一样的,不合用前室乃独立前室!!!
回复
wzh105
2007年04月03日 09:20:54
8楼
那我还有一种情况,剪刀楼梯间自己满足条件:有两个前室.
但其中之一是和电梯合用的前室,可以自然排烟么?
这种情况比较多见.
回复
tanghuaping
2007年04月03日 11:14:12
9楼


剪刀楼梯自己满足条件是什么意思?????
回复
george0203
2007年04月03日 11:40:06
10楼
我是新手,不怎么懂啊 :(
回复
ywj8811144
2007年04月03日 16:36:48
11楼
《高规》上有明确的规定
好好研究一下吧
回复

相关推荐