剪刀楼梯间加压送风问题
张光仁__水暖
2014年08月11日 08:51:20
来自于通风排烟
只看楼主

规范的条文解析中有,对防烟楼梯间加压送风,前室不送风,这里有一个问题,一般住宅的剪刀楼梯间我们设置一个合用前室+一个前室(很多地方不给用3合一前室),现在有一个问题对应出来了,如果这剪刀楼梯间中的一部楼梯间满足自然排烟条件,别的一部不满足自然排烟条件,合用前室满足自然排烟条件,前室不满足自然排烟条件,这时候我们对不满足自然排烟条件的楼梯间进行加压送风,如果对前室不送风呢,这种做法对不对呢,小弟觉得这个前室并不只是一部楼梯间的,前室是剪刀楼梯间的两部楼梯间两个人的,每人隔一层出来一次,如果对剪刀楼梯间的一部加压送风,这个前室要不要做机械加压送风呢 要是不设置机械加压送风 利用防烟楼梯间加压送风 前室不送风,这时候的前室只是有一般的前室是有压力的 .......

1.jpg

规范的条文解析中有,对防烟楼梯间加压送风,前室不送风,这里有一个问题,一般住宅的剪刀楼梯间我们设置一个合用前室+一个前室(很多地方不给用3合一前室),现在有一个问题对应出来了,如果这剪刀楼梯间中的一部楼梯间满足自然排烟条件,别的一部不满足自然排烟条件,合用前室满足自然排烟条件,前室不满足自然排烟条件,这时候我们对不满足自然排烟条件的楼梯间进行加压送风,如果对前室不送风呢,这种做法对不对呢,小弟觉得这个前室并不只是一部楼梯间的,前室是剪刀楼梯间的两部楼梯间两个人的,每人隔一层出来一次,如果对剪刀楼梯间的一部加压送风,这个前室要不要做机械加压送风呢 要是不设置机械加压送风 利用防烟楼梯间加压送风 前室不送风,这时候的前室只是有一般的前室是有压力的 .......

1.jpg

zb5606614
2014年08月11日 09:28:54
2楼
如果房子是塔式住宅,剪刀梯直接做加压就行了。如果不是,一个楼梯和前室分别做防烟,或者两个都替都做防烟,前室不做。
根据你的条件图的话还是两个楼梯间做排烟,这样可以合用一个风道,否则需要楼梯间和前室各一个风道,前室加一个风道比较困难
回复
王铜
2014年08月16日 08:53:03
3楼
剪刀梯直接做加压就行了
回复
多多987
2014年08月19日 09:11:03
4楼
剪刀梯有直接采光通风就好啦!
回复
yeyue113
2014年08月22日 11:37:25
5楼
看你截的图,如果只是单纯的住宅的话,楼梯间和合用前室都有可开启外窗,能自然通风,就不需要做正压送风了,只对那个前室加压送风就行了,前室那个地方不是有一个风井吗
回复
weibo_1407227122431
2014年08月22日 15:37:29
6楼
学习了,三合一前室很少见啊
回复
qq_1408678151703
2014年08月22日 17:44:06
7楼
本帖最后由 断肠人在桥下 于 2014-8-22 17:46 编辑

1、研究清楚高规8.3.2的4种防烟措施的组合方式:你这个情况,不能两个楼梯间都自然排烟么?看图上同层两个平台都可以开外窗的。如果两部楼梯都自然排烟,只对前室加压即可(第4种组合)。

2、如果不能两个都自然排烟,建议两个都加压送风(共用风井,每层设百叶),外窗做封闭窗,前室可不送风,这样满足高规的第一种组合。

3、总结:剪刀梯最好只采用一种防烟方式,不然和高规认可的组合方式冲突,反而不好设计。

4、研究清楚4种组合,记住没有(防烟楼梯间及其前室同时加压)的做法。

回复
张光仁__水暖
2014年08月23日 10:49:40
8楼
断肠人在桥下 发表于 2014-8-22 17:44 1、研究清楚高规8.3.2的4种防烟措施的组合方式:你这个情况,不能两个楼梯间都自然排烟么?看图上同层两个平 …恩恩,多谢指教啊
回复
david200901050
2014年08月24日 08:07:15
9楼
参与学习;谢谢楼主分享!
回复
z371561491
2014年08月25日 09:11:32
10楼
首先看你的住宅超100米没有,超了的话,两个楼梯间和合用前室都需要加压送风,没超,就只有前室加压送风就可以。
回复
clp瓶子
2014年08月25日 19:37:50
11楼
我还没碰到这样的情况,很值得学习
回复

相关推荐

APP内打开