求扶正一空调机房配电图...贼迷惑中
wxb751938267
2012年07月09日 19:02:27
只看楼主

总配电箱安装在专业配电间,子箱1AP1-1~1AP1-4及控制箱AC2都分别装在各自的空调机房,如图中采用同级配电保护是否可以了?!或者说什么情况条件下才能用同级,什么时候必须分上下级选择导线和断路器?问下我们这属于元老的也说不清怎么分法,就说一般都分上下级做而已。。

总配电箱安装在专业配电间,子箱1AP1-1~1AP1-4及控制箱AC2都分别装在各自的空调机房,如图中采用同级配电保护是否可以了?!或者说什么情况条件下才能用同级,什么时候必须分上下级选择导线和断路器?问下我们这属于元老的也说不清怎么分法,就说一般都分上下级做而已。。

未命名.jpg

wxb751938267
2012年07月10日 12:54:18
2楼
好急啊,哪位大侠指教下呗
回复
geheime
2012年07月10日 15:05:38
3楼
···
你的子箱隔离开关没选对,要用OT63··
普通负荷没必要保证选型性,可以无选择切断。重要负荷才需要保证选择性。算起来比较复杂。像你的子箱40A,上级可能要用100A才能保证完全选择性。但你的图实际上也做到了部分选择性。过载的时候是有选择性的,短路的时候没有。

空调像你这样画就行了。

[ 本帖最后由 geheime 于 2012-7-10 15:07 编辑 ]
回复
geheime
2012年07月10日 15:13:58
4楼
看着你图汇流排上的洞我就郁闷~~也不知道是什么软件画的,汗。
虽然说确实有洞,但也有螺栓的啊。再说PE排,N排上也有洞,为什么就不画呢。
漏电保护的,还有根线引出,那根才是到值班室的,你画那根就是进箱体监测器的。
画系统图随便意思下就行了,不用画得太复杂。
回复
wxb751938267
2012年07月10日 19:02:42
5楼
太感谢大侠了
那如果隔离开关改成63A的 那中间级的导线是不是要改25mm,50A的断路器也要换成80A的吗?? 有没有这必要啊?
我这是接烂摊子,老图有的分级有的不分,配电用Tmax和电机保护用Tmax乱混搭用,用电机的脱扣器类型和配电的额定电流 拼成一个ABB样本里不存在的断路器,
看得我头都要炸开了
回复
wxb751938267
2012年07月10日 19:25:39
6楼
(*^__^*) 嘻嘻 是用的天正画的 那工作量太大了,改不过来啊
回复
geheime
2012年07月12日 18:56:09
7楼

上周喝多了,穿拖鞋撞到脚了。两天没来,不好意思,才看到。
隔离开关只是隔离电器。不需要你放大级差的。导线的载流量也不用大于隔离开关的额定电流。
多看看GB50054。
回复
geheime
2012年07月12日 19:11:18
8楼
分级不是你想的那么回事。
同一个回路上用两个断路器,这个不叫上下级关系。因为没有进行电能分配,进线总开关和出现开关才有上下级。一般都是一处用隔离电器,一处用保护电器。就像你图上这个。总箱用断路器,子箱用隔离开关,当然你画的那个是负荷开关的标志。
而且只有一个级差也保证不了选择性的。比如两台消防水泵,一用一备,按规范规定是重要负荷,需要有选择性。假如单台水泵你用80A空开,如果你总开关选100A,只能保证过载时,总开关不跳,短路时总开关是有可能跳的。假如一台电机匝间短路,这个时候另外一台水泵还要使用,如果跳总闸则会导致备用泵无法投入使用。这就扩大了事故范围,从理论上来说总开关要选到160A左右才能保证选择性,具体要看厂家提供的曲线样本。当然如果你水泵多了,一台泵短路就没有这个问题了。
回复
geheime
2012年07月12日 19:19:53
9楼
国外的型号是不太好区分配电用还是电机保护用。
国产的就在后面加个2···2啊··
现在画图都喜欢用KB0了,直接写个功率,反正是配套,哈哈。
回复
wxb751938267
2012年07月13日 12:55:07
10楼
呵呵~~~~~~受教了