中央空调主机房配电用电缆还是母线槽
wanghengshi1967
2007年06月03日 21:57:03
只看楼主

三台800冷吨中央空调主机,用二台1000变压器,距离160米,电流为800安,用电缆还是母线槽合适?常规用那种? 谢谢!

三台800冷吨中央空调主机,用二台1000变压器,距离160米,电流为800安,用电缆还是母线槽合适?常规用那种?
谢谢!
wanghengshi1967
2007年06月04日 22:21:04
2楼
??????????????
回复
shouhu11
2007年06月05日 16:37:24
3楼
就三台空调,当然是用电缆了,省钱啊
回复
dreamshenzhen
2007年06月06日 16:02:45
4楼
对于冷水机组的配电可以分为两段,第一段由抵压配电柜至冷水机组控制柜,可采用母线槽,也可采用电缆;第二段冷水机组控制柜至冷水机组,因为冷水机组震动较大,不适宜采用母线,所以不论多大的冷水机组都采用电缆。
回复
wanghengshi1967
2007年06月08日 17:47:07
5楼
谢谢
回复
tsy0220
2007年06月12日 10:34:35
6楼
从配电房到冷水机组控制柜建议用母线槽,冷水机组控制柜至冷水机组建议用多股软芯电缆
回复
lixinyu129
2007年06月12日 14:25:51
7楼
对于冷水机组的配电可以分为两段,第一段由抵压配电柜至冷水机组控制柜,可采用母线槽,也可采用电缆;第二段冷水机组控制柜至冷水机组,因为冷水机组震动较大,不适宜采用母线,所以不论多大的冷水机组都采用电缆。
回复
wanghengshi1967
2007年06月21日 01:03:59
8楼
谢谢
回复
yinhuixiayan2004
2007年06月21日 10:35:22
9楼
电缆配电灵活,顶电缆
回复
andy100200
2007年06月21日 10:45:41
10楼
母线的连接比较直接,没有什么后期的维护!
顶 母线槽
回复
xuwen19812003
2007年06月27日 22:43:36
11楼
对于冷水机组的配电可以分为两段,第一段由抵压配电柜至冷水机组控制柜,可采用母线槽,也可采用电缆;第二段冷水机组控制柜至冷水机组,因为冷水机组震动较大,不适宜采用母线,所以不论多大的冷水机组都采用
强烈支持