手术室洁净空调技术请教
a543656
a543656 Lv.2
2005年06月09日 00:59:50
只看楼主

手术室洁净空调: 我现在刚参加工作,正在作有关洁净手术室方面的设计,可是我对洁净手术室的冷负荷计算很烦恼,按学校计算方法很繁琐,可又找不到好方法 ,那位有好方法请和我联系,等待好心人的回音!

手术室洁净空调: 我现在刚参加工作,正在作有关洁净手术室方面的设计,可是我对洁净手术室的冷负荷计算很烦恼,按学校计算方法很繁琐,可又找不到好方法 ,那位有好方法请和我联系,等待好心人的回音!
免费打赏
liuhh645
2005年01月19日 09:21:54
42楼
我也是做净化空调的,关于以上几点我认为:1、大家说得对,很少有人去详细计
算冷负荷,因为过程太复杂,比如围护结构、室内设备等等都得考虑,所以一般
就按照经验估算。
回复
zht2004
2005年01月26日 15:30:58
43楼


这么基本的东西还提出来啊?
怀疑你是否科班出身
入门级的吧
回复
疾风乡里963
2005年01月27日 08:38:40
44楼
附上美国医学中心的空调设计供参考
回复
dust2
2005年01月27日 10:07:57
45楼
下了,word文档,图太小,看不清,有点失望!不过还是表示感谢!
回复
shenfusheng79
2005年01月27日 14:53:33
46楼
医院的洁净空调在满足换气次数之外,是不是还应该考虑出风口的风速这个问题?
还有一般手术室的热负荷中的设备热负荷主要包括哪几个部分?湿负荷除了人体之外还有别的吗?
回复
laobiying
2005年01月31日 15:09:36
47楼
我同意39楼的看法。
回复
yxf95
2005年02月02日 13:00:59
48楼
还行,顶住。
回复
luckyhorse168
2005年02月06日 07:36:50
49楼
空调的换气次数咋不与电子行业的 洁净室厂房的换气次数一样啊?

手术室洁净百级手术室要500左右
千级的要400左右
万级在350左右
十万级在300左右
洁净走廊及洁净辅房在150

这样的换气次数好象选择大了啊,这不得使成本大大的增加啊...........
回复
alpha_cheung
2005年02月07日 15:43:16
50楼
楼上的,这些是热负荷估算指标,不是换气次数。
回复
papa20000126
2005年02月10日 22:07:04
51楼
手术室负荷计算不需要做精确计算,但关于手术室的洁净度要求就很复杂了,要根据甲方的要求(看做哪方面的手术,是普通的阑尾手术还是胸外科手术)和察看相关设计规范(国外的要求和国内有所不同)来确定。