一类高层地下室车库的送风机房、排风机房要设喷淋吗?

一类高层地下室车库的送风机房、排风机房要设喷淋吗?
yanlchou
2012年05月15日 07:52:20
2楼
请朋友们,帮帮忙。
回复
w-jwei
2012年05月16日 21:04:43
3楼
要做的,我是做的!!
回复
ziqiangbuxi
2012年05月17日 08:16:51
4楼
要做的,这个必须的。
回复
mingren_76
2014年07月14日 09:15:22
5楼
:):)不错得做
回复
ingrido_o
2014年07月14日 11:29:40
6楼
做的。。。别说高层了,低层风机房也被审图的要求做喷淋
回复
showlee2012
2014年07月14日 11:53:21
7楼
要做的 除非配电房和柴油发电机房
回复
云飘飘
2014年07月23日 06:52:38
8楼
如果不是消防用的,应该设置喷淋系统。
回复
青春年少
2014年07月31日 23:07:06
9楼
是要做的,设置喷淋系统
回复
lyg2002
2014年08月01日 09:25:32
10楼
必须做的 规范规定的很清楚
回复
水电杂牌军
2014年08月01日 13:56:32
11楼
7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
回复