高层住宅建筑地下室自动喷水灭火系统设置
暖通给排水牛犇
2017年01月04日 14:26:52
只看楼主

一个七十多米高的住宅建筑的地下两层分别是管道夹层和自行车库,那么地下两层都需要设置自动喷水灭火系统吗,如果需要设置,那是否是按按中危险Ⅰ级设置?

一个七十多米高的住宅建筑的地下两层分别是管道夹层和自行车库,那么地下两层都需要设置自动喷水灭火系统吗,如果需要设置,那是否是按按中危险Ⅰ级设置?
给排水设计佬
2017年01月05日 12:41:07
2楼
高度超100m的住宅设置喷淋这没疑问,但是自行车库个人认为应该不用设喷淋吧,毕竟规范没这规定
回复
暖通给排水牛犇
2017年01月05日 13:13:26
3楼
给排水设计佬 发表于 2017-1-5 12:41 高度超100m的住宅设置喷淋这没疑问,但是自行车库个人认为应该不用设喷淋吧,毕竟规范没这规定住宅高度是七十多米,不到一百米,故不用设置喷淋系统
回复
chenxinbao
2017年05月06日 14:28:55
4楼
给排水设计佬 发表于 2017-1-5 12:41 高度超100m的住宅设置喷淋这没疑问,但是自行车库个人认为应该不用设喷淋吧,毕竟规范没这规定针对的是地上住宅部分,虽然整体是按住宅,但是地下室储存物品普遍负荷丙类要求,很难满足不大于300平方的要求,所有还是应该设置喷淋的
回复
圣火2016
2017年05月08日 10:50:29
5楼
应该不用设,就看当地消防要求
回复
暖通给排水牛犇
2017年05月09日 17:40:00
6楼
圣火2016 发表于 2017-5-8 10:50 应该不用设,就看当地消防要求奥,好的明白了