关于8度区轻钢结构屋面水平支撑
salcar
salcar Lv.3
2012年04月17日 12:41:37
只看楼主

老话题让我重新翻出来了,因为也是刚刚遇到这问题,平时很少做8度区的工程。关于这个问题的相关规定:1,门式刚架规程上说是用带张紧装置的圆钢支撑,没有强调地震烈度的差别;2,门式刚架图集上的支撑选用表中,关于8度区有单独的选用表,但是当荷载较大时选用的是单角钢,所选用的角钢为长细比控制,可见是按单拉杆设计,荷载较小时选用的圆钢;3,抗震规范中,仅有关于钢屋架的屋面水平支撑的规定:宜用型钢,按单拉杆设计。

老话题让我重新翻出来了,因为也是刚刚遇到这问题,平时很少做8度区的工程。
关于这个问题的相关规定:
1,门式刚架规程上说是用带张紧装置的圆钢支撑,没有强调地震烈度的差别;
2,门式刚架图集上的支撑选用表中,关于8度区有单独的选用表,但是当荷载较大时选用的是单角钢,所选用的角钢为长细比控制,可见是按单拉杆设计,荷载较小时选用的圆钢;
3,抗震规范中,仅有关于 钢屋架的屋面水平支撑的规定:宜用型钢,按单拉杆设计。
4,钢结构设计手册上,作者认为8度区门式刚架应采用型钢水平支撑,没有详细说明理由。

我图上用的圆钢,专业负责人和总工都建议用角钢,理由就是“用角钢好一些”!
崩溃中,那我用H型钢得了呗,更好!

我的观点:无吊车用圆钢;有桥式吊车,用圆钢;有悬挂吊车用角钢,并且按压杆设计。

我的理由:
1,轻钢结构在水平方向抗震性能比较好,在地震作用下,允许有较大位移后再复位,所以屋面支撑都是按拉杆设计。
2,当一个方向地震力作用时,交叉支撑的两个杆,一个受拉一个受压,受压杆若为圆钢,即可柔性变形退出工作,等另一个方向地震力作用时,再变为拉杆进入工作;若压杆为角钢等型钢,按拉杆设计的型钢无法抵抗压力,就会形成永久变形,甚至破坏,等另一个方向地震力作用时,未破坏的型钢会被拉直,承担拉力,在往复地震力作用下,极易破坏失效,即使最终未破坏,震后也需要更换。
3,从受力上来讲,既然是按拉杆设计,能承受相应的拉力即可,为什么一定要用型钢?
4,门式刚架结构和钢屋架结构不可同样看待,即抗规中关于钢屋架屋面支撑的规定不适用于门式刚架,因为钢屋架为桁架结构,屋架高度一般都比较大,自身的平面外稳定性不好,而且连接节点过多,过大的地震变形,容易导致屋架杆件和节点破坏,因此钢屋架都是设置上下弦两层支撑。
5,当有桥式吊车或者单梁吊车时,吊车的水平力作用在柱上,因此柱间支撑采用刚性支撑即可,屋面支撑仍可采用柔性支撑,即圆钢支撑。当有梁下悬挂吊车时,吊车水平力作用在梁上,此时屋面支撑和柱间支撑均应设置刚性支撑。

以上仅为个人观点,欢迎大家讨论,学术交流,不得人身攻击!
jj_zhou
2012年07月18日 11:22:40
2楼
这种即讲观点,有说理由的同志
回复
salcar
2012年10月24日 07:55:01
3楼
谢谢支持,很早之前发的贴子,才看到!
回复
路遥的爱
2012年11月04日 10:06:12
4楼
我怎么觉得你说的有点矛盾啊,原文:(若压杆为角钢等型钢,按拉杆设计的型钢无法抵抗压力,就会形成永久变形,甚至破坏),那你知道什么是按拉杆设计吗,估计你不懂吧,而你却说按拉杆设计的型钢无法抵抗压力了。再想想
回复
salcar
2013年01月15日 15:34:12
5楼
你这个同志说话怎么这么难听!
按拉杆设计的构件截面都比较小,当然无法承受过大的压力。这有什么不可理解的么?
你自己好好理解一下好不好。
做技术工作的同志,我建议你谨言慎行,不要太毛愣。
回复
luoyg
2013年08月16日 10:00:34
6楼
仔细阅读了帖子的内容,这个东西,还是听总工的,他们的应验比较丰富,有些东西不单单是计算可以解决的。
回复
piengjfinge
2014年02月10日 22:25:52
7楼
很好的资料,学习啦。
回复
gycooo
2014年12月18日 15:50:32
8楼
过去这么久了还坚持自己的观点么?
回复
wy389224159
2015年10月07日 21:53:20
9楼
正在学这个。。
回复
askzhu
2015年10月08日 13:15:15
10楼
学习了。看到大家的讨论,受益匪浅
回复
dengken205
2015年10月09日 09:10:33
11楼
salcar 发表于 2013-1-15 15:34 你这个同志说话怎么这么难听!按拉杆设计的构件截面都比较小,当然无法承受过大的压力。这有什么不可理解 …我猜上面的意思是,如果角钢会形成永久变形,那么圆钢也会形成永久变形。
回复

相关推荐

APP内打开