wboy8759 Lv.17
2012年04月12日 17:32:35
来自于变压器
只看楼主

本公司2008年购入某变压器厂制造的40余台三相干式配电变压器(树脂浇注型绕组,额定容量315kVA--3000kVA)。这批干变运行至今不到4年,已陆续有4台发生故障损坏,尤其近来相隔半个月内就连续爆了两台,而且均为高压侧(10kV)某一相绕组层间绝缘击穿短路(运行负荷很轻,输入电压也正常)。我们怀疑这一批40多台干变的制造质量有缺陷,如真空绝缘浇注工艺不良,浇注树脂内含有气泡、气隙或杂质,因而准备对在用的这批干式变全部做一次试验检测,希望能发现其中有隐患的变压器,以作防备。

据说局部放电试验可以有效地检测干式设备中存在的气泡、气隙或杂质等缺陷,又不会损伤绝缘。
朋友们谁知道,或者做过这种试验?
请不吝赐教。
先谢了!
故障图片1.jpg

[ 本帖最后由 wboy8759 于 2012-4-12 17:33 编辑 ]

故障图片1.jpg

ggzhangyizhang
2012年04月16日 10:07:17
12楼
5000一台,你做吗?
回复
ggzhangyizhang
2012年04月16日 10:13:32
13楼
10kV的出厂应该不要做局放试验的,耐压试验能认真做就不错了。
回复
wochenbingyan
2012年04月16日 10:59:58
14楼
坐等大侠来 解答 学习
回复
wtyvip
2012年04月16日 11:28:59
15楼
坐等,有经验的大侠来解答。
我们正在接触变压器安装、调试这块,用的是施耐德的变压器。
回复
tqlfxdq
2012年04月16日 11:50:27
16楼
以前在正泰车间有零件做都是拿到公司专门的试验室去做的,没有现场看过
回复
wboy8759
2012年04月16日 12:58:32
17楼


当然,能确保现场测试准确的话,这个价可以商量哦。
(说个荒唐故事:上次损坏的一台干式变返厂检修时,厂家开口至少要半个月至二十几天才能保证修好。我们老板耍大方:能提前修好的话,每提前1天奖励3万元。结果你说怎样?人家一周就修好了!光奖励费就拿去了12万!真是头肥猪啊)
回复
zhangfei2599
2012年04月16日 16:35:25
18楼
请教大侠来指点!你们应该找找厂家!或者找找其他变压器的厂家!打听一下!
回复
tychsh
2012年04月16日 18:38:25
19楼
第一个照片似乎是有裂痕造成的爬弧,第二个照片爬弧位子有点蹊跷,下面的矽钢片夹紧螺丝参与放电爬弧。一般高压线包的绕制是带着绝缘绕制的,圈和圈之间距离绝对保证,遗憾的是制造厂对包的外侧没有最小要求。这个的看真空灌浇树脂的时候真空时间和真空度了。树脂的质量配比决定干燥的时间,干的快的就不适应低温易碎裂痕,有裂痕就爬弧了。你说的局部放电没目的咋的做,再说了换的把你的变压器拆除周边或者拿走了做,但是做一个变压器就毁了不能用了。
回复
xubikai
2012年04月16日 18:59:49
20楼
回复
zj1989dcy
2012年04月16日 19:06:36
21楼
我们曾经用加拿大艾瑞斯公司生产的局放测试仪测试过高压电机的绕组放电情况,不知道这个方法是否适用你的这种变压器
回复