【求助】干式变压器的现场局部放电试验怎么做?
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2012年04月12日 17:32:35
来自于变压器
只看楼主

本公司2008年购入某变压器厂制造的40余台三相干式配电变压器(树脂浇注型绕组,额定容量315kVA--3000kVA)。这批干变运行至今不到4年,已陆续有4台发生故障损坏,尤其近来相隔半个月内就连续爆了两台,而且均为高压侧(10kV)某一相绕组层间绝缘击穿短路(运行负荷很轻,输入电压也正常)。我们怀疑这一批40多台干变的制造质量有缺陷,如真空绝缘浇注工艺不良,浇注树脂内含有气泡、气隙或杂质,因而准备对在用的这批干式变全部做一次试验检测,希望能发现其中有隐患的变压器,以作防备。

据说局部放电试验可以有效地检测干式设备中存在的气泡、气隙或杂质等缺陷,又不会损伤绝缘。
朋友们谁知道,或者做过这种试验?
请不吝赐教。
先谢了!
故障图片1.jpg

[ 本帖最后由 wboy8759 于 2012-4-12 17:33 编辑 ]

故障图片1.jpg

wboy8759
2012年04月12日 18:40:44
2楼
没回复自己顶!
再发张故障变压器图片:
B相击穿喷弧痕.jpg
回复
wboy8759
2012年04月13日 23:16:10
3楼
看来熟悉这个试验的人寥寥啊。
看来这个干式变的“现场局部放电试验”不简单、不好做。
那么多变压器,不敢全部做工频耐压试验,就怕万一打穿哪一台的话,没有备品可换,一整条生产线就得停下来摆起了。
回复
cszhangyiping
2012年04月13日 23:42:02
4楼
这个怕要变压器厂才知道,你们哪工厂够大的,变压器就有30台。
回复
wboy8759
2012年04月14日 09:28:22
5楼


还不止。两个分厂的油变、干变加起来共有一、二百台哦,多数是大家伙。两座110kV总变电站,30几个车间变电所,是蛮大的。
问过变压器厂,不咋地,很不景气的一个厂家,他们说局放试验只能在厂内实验室做出厂试验,几台陈旧过时的仪器而已。

[ 本帖最后由 wboy8759 于 2012-4-14 09:35 编辑 ]
回复
dqwangjiaming
2012年04月14日 14:49:55
6楼
你们厂子弄那么多的变压器就不能在正规的变压器厂买吗
回复
天空蔚蓝
2012年04月14日 17:19:23
7楼
局部放电实验没做过
回复
wboy8759
2012年04月14日 21:23:30
8楼


说的对。但那是历史问题。那家变压器厂五、六年前十分兴旺,活儿多得忙不过来。也许老板觉得价廉物美或者是照顾朋友关系吧,现在后悔了。
回复
逍遥翁
2012年04月16日 08:54:30
9楼
怎么没有高手解答啊?我也很想学习,还望这方面的高手不吝赐教。
回复
峡江舟工
2012年04月16日 09:16:13
10楼
参看GB6450,你有试验设备的话应该有说明书的啊
回复
mqli2004
2012年04月16日 09:26:19
11楼
变压器也应该有质保期吧,
回复

相关推荐

APP内打开