求助大神!关于干式变压器
为未来而战
2017年11月28日 09:30:11
来自于变压器
只看楼主

现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!

现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!

为未来而战
2017年11月28日 10:00:30
2楼
现在有个计算方法,电动机的总负荷=6*90kW=540kW,变压器根据公式S=P j /COS∮=∑P e K d /COS∮
式中:
S--视在功率(kV·A)
P j--计算负荷(kW)
K d--需要系数(选用0.85)
COS∮ --功率因素(查表最大可取选用0.85)
∑P e--设计容量总和(6台电动机540kW)
现需要540*0.85/0.85=540kVA,
干式变压器最大承载容量85%的负荷,也就是800*0.85=680kVA,
540<680,并不会导致过载,但事实变压器的状态已经不正常了,有哪些没有考虑到的请大神赐教!

回复
cmb178
2017年11月28日 10:17:54
3楼
检查变压器

800kVA,以前可以满足;现在不管怎么算,也是满足。不会有增容的计算结果;

回复
wang171468177
2017年11月29日 20:31:45
4楼
变压器运行时间长了需要检查绝缘情况以及螺栓的紧固。
回复
电器达人
2018年02月09日 16:29:54
5楼

需要提高功率因数,把功率因数提高到95%,就可以了,看有无功功率补偿是多少。

回复

相关推荐

APP内打开